Board logo

标题: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不? [打印本页]

作者: hwy0554    时间: 2006-10-17 09:53     标题: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

       现在在做一个混凝土框架室内夹层的钢结构工程,钢梁和混凝土柱打算这样连接,不知这样行不行?
      另外有施工经验的同行给看看,施工上有没有问题?
(在混凝土柱上凿去比梁端板稍大一块,等于是把钢梁的端板镶嵌在混凝土柱上,这样可以起到一定的安全储备。其实四根对拉螺栓可以承受上面的荷载,就是总感觉心里不放心,才这样做的。呵呵)
作者: shuling    时间: 2006-10-17 10:33     标题: 回复: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

楼上的这种连接如果是按简支梁计算的,那么对拉螺栓只承担剪力,而按你的构造则上排螺栓还要承担拉力,这样就明显不合理。建议还是采用化学螺栓固定的牛腿构造形式。你那种凿去一点混凝土表层的方法也没什么实际意义。如加牛腿后层高不允许,可采用倒挂牛腿处理。
作者: hwy0554    时间: 2006-10-17 11:35     标题: 回复: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

说明下,正如楼上所说是按简支梁计算的,不过我的意图是靠梁的端板与混凝土柱的摩檫力来承受竖向荷载的。可能我的假设与实际不太符,还请各位给点意见。
作者: bill-shu    时间: 2006-10-17 12:19     标题: 回复: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

没有问题。如果混凝土柱大,而钢梁剪力不是很大,没必要穿透,施工太麻烦。做连接板可能更好点,可以调节施工误差。
作者: pingp2000    时间: 2006-10-18 11:40     标题: 回复: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

   我觉得这种做法不好.理由:1.混凝土施工通常有误差,你这样做的话只能现场测量混凝土之间的距离再做钢梁,但也不能保证没有误差,混凝土与钢梁端面连接难以达到平整,而且这样的靠螺栓拉我认为谈不上有摩擦力存在.
   发一个混凝土与钢梁的连接方法,可参考.
   如果梁端反力很大的话,需考虑对混凝土抱箍,防止混凝土被拉坏.
作者: aExile    时间: 2006-10-22 11:30     标题: 回复: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

楼主这样的做法不好,钢结构虽然在室内,但仍然有温度差,温度应力较大的话,这样的做法无法释放应力,且混凝土易被拉裂,此外施工也麻烦
  
应该首先在混凝土柱上做钢牛腿(当然钢牛腿与混凝土的连接建议采用化学锚栓),钢结构部分支承在钢牛腿上。
作者: 斯文    时间: 2006-10-26 16:04     标题: 回复: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

偶漏问,请问化学螺栓和高强螺栓有什么不同?
作者: qxwt    时间: 2006-11-1 19:48     标题: 回复: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

节点要做成铰接的,我觉得你的节点会承受一定的弯矩。你可以这样做:在砼柱上做牛腿,将钢梁放在牛腿顶面上,钢梁下翼缘与牛腿用一对螺栓螺栓连接即可。这样就可以做到铰接了。这种接点类似于吊车梁与牛腿的连接,只是吊车梁的放置方向变了而已。
作者: xuqi2003810618    时间: 2007-1-16 13:57     标题: 回复: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

砼框架做钢结构夹层,这种节点在MTS工具箱里有这种节点的计算.可以参照MTS工具箱.还有就是楼上说的放在里面一点,其实那么一点点厚砼根本起不到作用,其次还有一种做法就是浇筑的时候预埋,预埋板与模板内侧紧贴.如果砼柱已做好,只有植筋.
  
本人的一点见解,望各位指点.
作者: daifeipeng    时间: 2007-1-23 09:24     标题: 回复: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

我们公司做过很多这样的加建工程,一般都采用化学螺栓,施工简单、方便,就是一般的简支梁,只要保证化学螺栓抗剪的要求,就没有很大问题。
作者: doctorish    时间: 2007-1-24 13:46     标题: 回复: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

既然是后加夹层,除了考虑后加节点的安全性,和后锚固节点的安全性,通过我作过的工程经验,楼主还需考虑以下因素的影响:
1、既然是加夹层,那么原结构框架柱在加夹层以后,可能变成短柱(这是图纸审查时专家提出来的问题),那么对原框架柱势必要进行加固处理。
2、这种对穿式连接形式,的确比较安全,但是实际施工时,穿洞不可避免的遇到原柱的纵筋或者箍筋,那么对穿的形式邀请空洞位置比较精确,不可行。
3、实际还要考虑框架柱界面大小,如果截面较大,我想这种对穿连接形式的对穿孔洞,没有什么东西能方便地钻孔。
作者: fengpupu    时间: 2007-7-26 17:24     标题: 回复: 砼框架做钢结构夹层,这样的节点可行不?

这种方法可靠性不强,开凿混凝土的深度太少,采用外包部分混凝土柱截面的方法进行混凝土柱加固,即保证了柱的抗弯强度又保证了钢梁的支座长度。以后上传一套混凝土加钢结构的图纸供大家参考和指正




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0