标题:
螺栓横放的 节点有什么问题啊
[打印本页]
作者:
小龙ZWQ
时间:
2006-10-19 07:22
标题:
螺栓横放的 节点有什么问题啊
螺栓横放的
行吗
作者:
wallman
时间:
2006-10-24 14:16
标题:
回复: 螺栓横放的 节点有什么问题啊
梁端剪力传递路径不好。
会造成抗剪板(或角钢)在剪力作用下产生较大弯矩,给抗剪板及其焊缝的设计带来困难。
一般螺栓都是竖直排列的。很少见到上面这种。
就上面抗剪板的尺寸来看,完全可以竖直排列呀。
作者:
allan
时间:
2006-10-24 14:33
标题:
回复: 螺栓横放的 节点有什么问题啊
是PKPM-STS出的节点,梁截面太小,虽然剪力不大,但是为了满足构造,最少需要两颗螺栓。
1,从节点图上的连接板尺寸来看,已经排不下竖放两颗螺栓,节点板高度为75x2=150,而两颗M20螺栓竖向排列的最小尺寸应该为44(2D0)+66(3D0)+44(2D0)=154,大于150了,所以PKPM采用了横放两列。
2,这样的节点构造不好的地方如wallman兄所说,不过从该连接板的厚度以及梁端剪力的对比来看,PKPM应该考虑了这样构造的次弯矩。
作者:
wallman
时间:
2006-10-25 08:34
标题:
回复: 螺栓横放的 节点有什么问题啊
使用M20的螺栓和直径22mm的孔,正如allan所说,竖向一列是排不下两个螺栓,差了4mm。
不过可以提高一下螺栓孔的加工精度,使用直径21mm的孔,就足以放下两个螺栓了(2d0+3d0+2d0=147)。:)
作者:
V6
时间:
2006-10-26 15:06
标题:
回复: 螺栓横放的 节点有什么问题啊
对于这个问题我的想法是可以按照21.5的孔径把螺栓竖向排列,这样计算下来的总的耳板高度为7x21.5=150.5mm,差了0.5mm。
规范的规定也不一定要卡的那么死,对于端距2d0的规定可以结合梁端部的剪力和螺栓的传力机理来执行。
端距2d0的规定对于普通螺栓的抗剪连接,是根据连接端部钢板不被剪脱,端部钢板不要因端距过小,钢材的抗剪强度小于承压强度确定的。高强度螺栓承压型连接考虑到工程中应用时其承压比fcb/fu可能超过1,端距应适当增加到2.5~3d0。
如果本连接为高强度螺栓摩擦型连接则完全可以按照竖向来连接,因为传力机理是靠摩擦面不是靠螺栓的抗剪及耳板的承压和抗剪。
我觉得摩擦型连接竖向两颗排列没问题。