Board logo

标题: 关于钢规第7.1.5条的问题? [打印本页]

作者: bluemaple    时间: 2006-10-19 14:39     标题: 关于钢规第7.1.5条的问题?

规范规定当熔合线焊缝截面边长等于或接近于最短距离s时,抗剪强度乘以0.9的折减系数。
看了条文说明以后,对这个熔合线焊缝截面边长指的是哪个距离不是很清楚,请了解的同行不吝赐教!
作者: zcm-c.w.    时间: 2007-1-31 17:05     标题: 回复: 关于钢规第7.1.5条的问题?

熔合线(熔化焊):焊接接头横截面上,宏观腐蚀所显示的焊缝轮廓线。
因此熔合线焊缝截面边长指的焊缝轮廓线长度,类似角焊缝焊脚尺寸hf
作者: hanmingde    时间: 2007-2-28 11:59     标题: 回复: 关于钢规第7.1.5条的问题?

对不起,zcm-c.w.兄,您能用图表示一下吗?
作者: zcm-c.w.    时间: 2007-2-28 13:05     标题: 回复: 关于钢规第7.1.5条的问题?

熔合线焊缝截面边长:图示红笔处
显然:(b) 、(e) 与s相等、(c)与s接近;而(a)、(d)均大于s
作者: rumbler    时间: 2007-4-21 21:55     标题: 回复: 关于钢规第7.1.5条的问题?

谢谢这位老兄指点,这样一来我觉得《钢规》第7.1.5条应该把“熔合线”删掉,直接规定“当焊缝截面边长等于或接近于最短距离s时,抗剪强度乘以0.9的折减系数。”还好理解些,不知这么说是否有道理?