在网架中,是否可以用高标号刚才的杆件替换低标号钢材的杆件(局部),比如有一个网架由于种种原因需要把一个159的杆件用114的杆件替代,我想用上面的办法不知道可行不可行?
作者: zxinqi    时间: 2006-11-1 15:17     标题: 回复: 杆件替换

可行!但不是简单的替换,杆件变细导致长细比增大,即便应力满足,稳定性不一定满足。应校核一下稳定性。同时杆件刚度EA也随着变化,网架为高次超静定结构,EA变了,网架杆件的内力也变了,应重新校核其他杆件是否满足。可以在计算时将这根杆件改为现实存在的杆件截面后重新分析计算,杆件截面不做优化。看一下这根杆件的应力是否超出其屈服强度。同时看一下其他的杆件有无超限即可!
作者: 史传洪    时间: 2006-11-7 11:57     标题: 回复: 杆件替换

就算杆件强度够了,还要看相连的杆件的螺栓是否满足