标题: 关于节点极限承载力的疑问 [打印本页]
作者:
mrabiao 时间: 2006-11-8 17:34 标题: 关于节点极限承载力的疑问
在节点设计中,要求验算节点的极限承载力,Mu>1.2Mp,请问大家,这里的Mp该如何计算?
作者:
bill-shu 时间: 2006-11-9 11:52 标题: 回复: 关于节点极限承载力的疑问
Mp为梁(柱贯时为柱)的全塑性受弯承载力,具体见抗震规范或高钢规范。
作者:
jekin 时间: 2006-11-10 00:09 标题: 回复: 关于节点极限承载力的疑问
Mp=fy*A*(H-tw)+Wf*fy fy为235或345, Mu=fu*A*(H-tw) 其中fu=375或470
作者:
V6 时间: 2006-11-10 13:06 标题: 回复: 关于节点极限承载力的疑问
mrabiao wrote:
在节点设计中,要求验算节点的极限承载力,Mu>1.2Mp,请问大家,这里的Mp该如何计算?
其实这个问题是材料力学的内容,查一查材料力学的教材里面都有。
以Q345级H450X220X8X12梁为例的话,其全截面塑性抵抗矩为
Wpb=2X220X12X219+0.25X8X4262=1519000mm3
Mpb=WpbXfy=1519X345=524.055Kn.m
作者:
mrabiao 时间: 2006-11-13 09:00 标题: 回复: 关于节点极限承载力的疑问
多谢楼上各位指点,谢谢!
作者:
gnat99 时间: 2007-5-20 19:29 标题: 回复: 关于节点极限承载力的疑问
请问各位,如果极限承载力不满足要求的话怎么办?是否在梁(柱)翼缘焊补强板?