Board logo

标题: 关于节点极限承载力的疑问 [打印本页]

作者: mrabiao    时间: 2006-11-8 17:34     标题: 关于节点极限承载力的疑问

在节点设计中,要求验算节点的极限承载力,Mu>1.2Mp,请问大家,这里的Mp该如何计算?
作者: bill-shu    时间: 2006-11-9 11:52     标题: 回复: 关于节点极限承载力的疑问

Mp为梁(柱贯时为柱)的全塑性受弯承载力,具体见抗震规范或高钢规范。
作者: jekin    时间: 2006-11-10 00:09     标题: 回复: 关于节点极限承载力的疑问

Mp=fy*A*(H-tw)+Wf*fy   fy为235或345,   Mu=fu*A*(H-tw)  其中fu=375或470
作者: V6    时间: 2006-11-10 13:06     标题: 回复: 关于节点极限承载力的疑问

mrabiao wrote:
在节点设计中,要求验算节点的极限承载力,Mu>1.2Mp,请问大家,这里的Mp该如何计算?

其实这个问题是材料力学的内容,查一查材料力学的教材里面都有。
以Q345级H450X220X8X12梁为例的话,其全截面塑性抵抗矩为
Wpb=2X220X12X219+0.25X8X4262=1519000mm3
Mpb=WpbXfy=1519X345=524.055Kn.m
作者: mrabiao    时间: 2006-11-13 09:00     标题: 回复: 关于节点极限承载力的疑问

多谢楼上各位指点,谢谢!
作者: gnat99    时间: 2007-5-20 19:29     标题: 回复: 关于节点极限承载力的疑问

请问各位,如果极限承载力不满足要求的话怎么办?是否在梁(柱)翼缘焊补强板?