Board logo

标题: 请教一跨度38m,檐口高10m工程采用什么结构最省? [打印本页]

作者: zhoumi3000    时间: 2006-11-9 18:27     标题: 请教一跨度38m,檐口高10m工程采用什么结构最省?

有这么一个钢结构工程,约3000多平米,跨度为38m,檐口高度为10m,想请教大家用什么结构形式最省料,用这种结构的用钢量为多少?请大家指教!
作者: 我主沉浮2005    时间: 2006-11-11 11:10     标题: 回复: 请教一跨度38m,檐口高10m工程采用什么结构最省?

建议采用钢柱用工字钢,梁用管桁架形式!可用3d3s整体建模计算。这种结构形式用钢量应该省一些!
作者: zhoumi3000    时间: 2006-11-13 09:52     标题: 回复: 请教一跨度38m,檐口高10m工程采用什么结构最省?

感谢我主沉浮2005的指点,我最后也是采用的桁架形式,由于对管桁架的建模不太了解,我估计了每平25kg的用钢量,能不能详细的指点一下大概的截面尺寸,25kg的用钢量是否偏保守,谢谢!
作者: 慧智    时间: 2006-11-21 15:46     标题: 回复: 请教一跨度38m,檐口高10m工程采用什么结构最省?

门式刚架,主结构加维护,30kg/m2
作者: 钢构探索者    时间: 2006-11-24 14:05     标题: 回复: 请教一跨度38m,檐口高10m工程采用什么结构最省?

网架,22KG/平方米
作者: wolf_sy    时间: 2006-11-28 21:10     标题: 回复: 请教一跨度38m,檐口高10m工程采用什么结构最省?

风荷载和雪荷载数值都没有,柱距有多大?屋面长宽比是多少?很多东东没有明确怎么能胡乱估算用钢量?
首先,假定该项目为单向结构,采用网架等空间结构体系肯定是不合理的,采用工字形柱管桁架屋架结构只适用与风荷载很小的情况,也不利于抗震。
38米跨度一般而言采用工字形截面门架结构虽然不是用钢量最省的模式(最省的是采用空间管桁架的门架结构),但由于其材料相对便宜,工艺简单,与围护结构结合简单,所以综合造价是最低的
作者: sxy224    时间: 2006-11-29 11:20     标题: 回复: 请教一跨度38m,檐口高10m工程采用什么结构最省?

跨度比较大,高度比较高,最好用管桁架,要想经济,就必须把梁柱的节点设计得合理一些.
作者: qifx    时间: 2006-11-29 20:07     标题: 回复: 请教一跨度38m,檐口高10m工程采用什么结构最省?

按78x38m计算,网架用钢17Kg/平方米
作者: wp0843    时间: 2006-12-7 18:54     标题: 回复: 回复: 请教一跨度38m,檐口高10m工程采用什么结构最省?

qifx wrote:
按78x38m计算,网架用钢17Kg/平方米

78x38m,用网架合理吗? 还有17Kg/平方米怎么算呢?  
学习,学习~~
作者: path    时间: 2008-11-30 10:27     标题: 门刚

建议采用门式刚架结构,此跨度仍在比较经济的适用范围内,节点合适、分段合适的情况下,估计用钢量会在35~40之间,为节省用钢量可以考虑钢筋混凝土柱
作者: king.zk    时间: 2008-12-13 20:31

path 兄的话自相矛盾,有钢筋混凝土柱的门式刚架结构嘛?应该是排架结构吧。柱子全部都改为混凝土的,结构的用钢量当然要省了!一般情况下是门刚最省,在跨度大的时候网架和桁架才有优势,而且网架的用钢量优于桁架。
作者: liuchuang1011    时间: 2008-12-27 00:29

king.zk wrote:
path 兄的话自相矛盾,有钢筋混凝土柱的门式刚架结构嘛?应该是排架结构吧。柱子全部都改为混凝土的,结构的用钢量当然要省了!一般情况下是门刚最省,在跨度大的时候网架和桁架才有优势,而且网架的用钢量优于桁架。 ...

支持你,我原名也叫:King,后来到这里,才改,呵呵。
努力学习中,但是我经常看见设计院设计的40米跨度的轻钢门式钢架,根本没人设计网架的桁架的,呵呵
作者: kolapyka    时间: 2009-1-6 16:22

网架的桁架计算不好算,一般只能做为装饰性的工程,有局限性,网架可以抽空的




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0