Board logo

标题: 节点处梁的侧向隅撑怎么设? [打印本页]

作者: lewis    时间: 2006-11-26 15:36     标题: 节点处梁的侧向隅撑怎么设?

规范要求塑性设计的结构,为了防止框架横梁的侧向屈曲,在主梁与柱连接节点处的塑性区段应设置主梁的侧向支承杆――隅撑。当在梁的下翼缘平面内设置隅撑时,若两根相互垂直的梁高度不一样(有时甚至会差很多),这时隅撑该怎么做呢?
隅撑用角钢的比较多,感觉用角钢去连接不在一个高度的两块翼缘板挺难的,不知各位是怎么实现这个问题的?
作者: wanyeqing2003    时间: 2006-11-26 17:50     标题: 回复: 节点处梁的侧向隅撑怎么设?

门轨中推荐两种连接方法,其中一种是和钢梁的翼缘板相连。我认为这样处理不是太好,它牺牲了翼缘的强度。我们的这里常用的连接方法是:

1、角钢切肢与腹板相连,同门规中的第一种方法。

2、钢梁设加劲肋,隅撑与加劲肋连接。

  

以下是具体做法的图例
作者: lewis    时间: 2006-11-27 08:54     标题: 回复: 节点处梁的侧向隅撑怎么设?

谢谢wanyeqing2003兄,不过你说的是门式刚架里面用的隅撑,我想知道的是在普通钢结构里,梁柱连接节点处的隅撑设置,这个隅撑两头连接的都是钢梁,梁上下翼缘都要设的,问题就是要是相邻的两根梁高度不一样,这是隅撑该怎么做。
作者: qiuhongyang    时间: 2006-11-27 19:55     标题: 回复: 节点处梁的侧向隅撑怎么设?

我作的即个工作都是,在高的梁上设加劲板,螺栓连接。高差很大的时候就有角钢,采用现场弯折。不对请指正
作者: V6    时间: 2006-11-28 12:47     标题: 回复: 节点处梁的侧向隅撑怎么设?

当两个方向的框架梁高相差比较大的时候,框架梁的塑性区段的侧向隅撑的设置采用传统方式连接确实有问题.
一般可以采取两种方式:1.把支撑角钢弯折成Z型,分别和高低梁下翼缘连接.但这种情况要验算角钢的抗弯强度及稳定性.
2.可以在主梁需设置侧向支撑位置的楼板下设置预埋件.然后参考门刚隅撑连接方式和主梁连接.
我觉得方案2是比较好的,比较可靠.
以上是我个人的一点见解,不妥请指正.
作者: jyjamor    时间: 2007-2-26 23:22     标题: 回复: 节点处梁的侧向隅撑怎么设?

如果房间里面在角部都是这些支撑会不会很难看?有没有别的处理方法?
作者: zal7654    时间: 2007-3-4 16:50     标题: 回复: 节点处梁的侧向隅撑怎么设?

梁上用节点板于檩条连接
作者: 山西洪洞人    时间: 2007-3-8 07:55     标题: 回复: 节点处梁的侧向隅撑怎么设?

我不大同意wangyeqing老师的做法,
我认为隅撑的作用是约束钢梁的侧向稳定的,同时是约束钢梁的受压翼缘的稳定的(支座附近下翼缘为受压翼缘)。隅撑连接在下翼缘虽然有些削弱强度,但连接到下翼缘应该是可以的,也是有效的。
作者: 山西洪洞人    时间: 2007-3-8 08:11     标题: 回复: 节点处梁的侧向隅撑怎么设?

附图




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0