Board logo

标题: 异常复杂的网架设计 [打印本页]

作者: 老牛    时间: 2006-11-30 15:12     标题: 异常复杂的网架设计

现在遇到一个要求很高的网架,结构形式简单,为普通平板螺栓球网架,下弦多点支撑,但是要考虑龙卷风荷载,还要考虑失掉其中任何一个网架支撑,网架必须保持完好.抗震设计分别按运行安全地震SL1和极限安全地震SL2进行计算,设计院提供了网架抗震设计的楼层反应谱,此种要求该如何办,还从来没遇到过要求这么高的啊!!
作者: 施工员    时间: 2006-11-30 15:59     标题: 回复: 异常复杂的网架设计

呵呵,很期待有人给出龙卷风的基本风压。另外龙卷风是不是应该按一个集中荷载来考虑而不是面荷载。
作者: qifx    时间: 2006-11-30 19:51     标题: 回复: 异常复杂的网架设计

提几点建议,仅供参考:
1、如此恶劣环境,建议使用焊接球节点网架。其安全裕度大于螺栓球节点网架。
2、龙卷风荷载按面荷载和局部面何在输入较好,取值应与气象部门商议确定,先确定可能最大风速,再计算面荷载。
3、先按完整支承计算网架杆件,然后再分次序去掉每一个支承,分别计算杆件,每次杆件截面只增不减,直到各种状况都满足为止。然后计算球节点。
4、地震计算在以上步骤中,分别按照SL1和SL2组合计算。
作者: 老牛    时间: 2006-12-1 14:50     标题: 回复: 回复: 异常复杂的网架设计

qifx wrote:
提几点建议,仅供参考:
前面3点不难做到,主要是第四条,要按地震时程法进行分析,该如何着手?是不是必须得用专用的软件?
作者: qifx    时间: 2006-12-1 18:48     标题: 回复: 异常复杂的网架设计

MST2005可以进行反应谱分析。
作者: maoshanhao    时间: 2006-12-2 10:44     标题: 回复: 异常复杂的网架设计

还是用twcad3.5吧,现在新升级的twcad3.5计算这些东西很好用,有专门计算的地震的.
作者: 老牛    时间: 2006-12-2 11:11     标题: 回复: 回复: 异常复杂的网架设计

maoshanhao wrote:
还是用twcad3.5吧,现在新升级的twcad3.5计算这些东西很好用,有专门计算的地震的.

本人没做过这方面的工作,不知道如和着手.一般的设计都是根据荷载组合进行内力分析,求出最大内力,然后来配杆件截面.地震如何组合?设计院给出的地震反应谱怎么用?难道大家都没做过这种吗?
作者: wjg020    时间: 2006-12-2 11:32     标题: 回复: 异常复杂的网架设计

呵呵,龙卷风的话不知道做什么屋面才能不被刮走?
作者: 老牛    时间: 2006-12-2 11:48     标题: 回复: 回复: 异常复杂的网架设计

wjg020 wrote:
呵呵,龙卷风的话不知道做什么屋面才能不被刮走?

设计要求荷载大于某值时屋面能够脱离檩条和网架,也就是屋面维护结构首先被破坏!
作者: qifx    时间: 2006-12-2 14:05     标题: 回复: 异常复杂的网架设计

事实上,一般网架做的加油站遭遇龙卷风时,破坏状态就是屋面掀起,网架完好无损。首先保证支座具有足够刚度、强度。
作者: 且慢    时间: 2006-12-2 14:28     标题: 回复: 异常复杂的网架设计

网架结构是振型密集型结构,用振型分解法不太适合,需要采用地震时程分析法。时程分析很多软件都能做,但一般都是比较好的计算软件,向ANSYS等
作者: kolapyka    时间: 2006-12-6 14:47     标题: 回复: 异常复杂的网架设计

上传一个台风风速换算表
作者: wjg020    时间: 2006-12-6 16:11     标题: 回复: 异常复杂的网架设计

老牛兄跟qifx 兄说屋面会被刮走,照这样的说法,那网架就失去了原有功能,屋面被刮走的话,你网架即使能防多大的台风都没用了,所以要以屋面不被刮走为前提。
作者: 老牛    时间: 2006-12-7 16:11     标题: 回复: 回复: 异常复杂的网架设计

wjg020 wrote:
老牛兄跟qifx 兄说屋面会被刮走,照这样的说法,那网架就失去了原有功能,屋面被刮走的话,你网架即使能防多大的台风都没用了,所以要以屋面不被刮走为前提。

这种说法是不对的,这涉及到结构设计的基本原则问题。想想在迫不得已的情况下,哪种构件先破坏,能最大限度的减少损失吧!你是宁愿只把屋盖破坏还是把整个结构都卷走?
作者: wjg020    时间: 2006-12-22 16:43     标题: 回复: 异常复杂的网架设计

呵呵,照上面兄弟的说法,这个地方就不应该做网架。所以你是概念设计错误。如果屋面刮走了,人家就会说你做的项目出事了,管你是什么原因,反正你做的项目出事了,在同行中就难混了。
作者: darlingfang    时间: 2006-12-23 19:49     标题: 回复: 回复: 异常复杂的网架设计

wjg020 wrote:
呵呵,照上面兄弟的说法,这个地方就不应该做网架。所以你是概念设计错误。如果屋面刮走了,人家就会说你做的项目出事了,管你是什么原因,反正你做的项目出事了,在同行中就难混了。

确实,必须保证主要结构和围护结构都不破坏