作者: liaobensen    时间: 2006-12-20 11:31     标题: 埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题

埋入式柱脚的焊钉(栓钉)在设计时是否只给出焊钉(栓钉)的直径和间距?是否需要给出焊钉(栓钉)的详图(详图只焊钉的长度和圆柱的尺寸)?
作者: ansys-sap    时间: 2006-12-20 16:34     标题: 回复: 埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题

最好给出,不给的话根据规范也能得出一个最小尺寸
作者: liaobensen    时间: 2006-12-21 12:01     标题: 回复: 埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题

"最好给出,不给的话根据规范也能得出一个最小尺寸  
"
  
  这个尺寸在规范上的什么地方可以查到,我怕给的比规范还小.
作者: EN@T!ger    时间: 2006-12-21 19:14     标题: 回复: 埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题

参见《钢结构连接节点设计手册》(第二版)P300 "8-100"
  
"... ...
  
栓钉杆长度可在(4~6)d的范围内采用(d-栓钉直径);
  
... ...通常采用Φ16和Φ19... ..."
作者: EN@T!ger    时间: 2006-12-22 15:43     标题: 回复: 埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题

今天给你找个张图,希望有帮助。