标题:
关于大于M36高强螺栓在网架设计时应力折算问题
[打印本页]
作者:
ckfy2000
时间:
2007-1-5 21:58
标题:
关于大于M36高强螺栓在网架设计时应力折算问题
我现在遇到一个问题,我做的一个工程由于网架是网架厂设计施工,我们设计院只是审核,现场提出M39螺栓为9.8s,而M12~M36均为10.9s,大直径螺栓由于淬火的原因抗拉强度肯定不同,现在我不明白的是程序中只有8.8s和10.9s之分,是不是当程序选择到M39以上螺栓时,自动对应力有个折减,就像钢构设计时钢板大于40mm厚时应力自动折减一样。再说,也根本查不到9.8s高强螺栓的抗拉强度设计值啊,只有10.9s 430N/mm2。是不是大直径不用折减呢?还用430N/mm2?工程很急,盼各位前辈赐教!
作者:
smomo
时间:
2007-1-6 22:23
标题:
回复: 关于大于M36高强螺栓在MST2004设计时应力折算问题
在《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-1997中,M39及以上是采用的9.8s,而且据说9.8s(未考证)的高强螺栓就是为网架螺栓而专设的级别。
该级别螺栓抗拉强度为900~1100,屈服强度720,其设计值取385(见网壳规程)。
原网架规程采用的是8.8s,因为这时还没有 GB/T 16939;但螺栓计算时没有按级别区分,而是按材质区分的,而且M30以上又做了0.93的折减,在网壳规程里就是按10.9和9.8计算,没有折减。
如果按8.8算,而实际采用的9.8s应该是安全的。
作者:
ckfy2000
时间:
2007-1-6 23:07
标题:
回复: 关于大于M36高强螺栓在MST2004设计时应力折算问题
是不是根据直径折减以后就不用再折减了?因为已经包住了嘛。直径大于30就开始折减了。公式中并没有按级别划分啊,只按材质划分。我认为应该是可以的。关键是按10.9s计算的,其实9.8s和10.9s就是因为淬火的原因分的。那程序中选用10.9s计算出的结果,M36以上能不能用9.8s啊?应该是安全得吧?
作者:
allan
时间:
2007-1-7 12:56
标题:
回复: 关于大于M36高强螺栓在MST2004设计时应力折算问题
我个人觉得,需不需要折减,安不安全,是与你手上所用的软件有关的,有些软件能修改配件库,而有些软件是不能的。网架新旧规范的交错,导致现在的网架配件市场有些混乱,而且不同的软件内置的配件库又不一样,作为设计人员对此应该有清醒的认识。
1,SFCAD内置的配件库,M12~M27的螺栓设计值为430,M30~M60的螺栓设计值为400,M64~M80为374,其中M64以下的螺栓设计值与国标基本一致,M64及以上螺栓与国标不一致,跟等级的划分已经没有太大的关系了;另外一个,SFCAD内置的套筒参数,M33以上为Q345的设计值而不是常规的45号钢的设计值,使用SFCAD的朋友对此要注意。
2,MST的配件库比较开放,可以自定义配件,可以定义M33以下螺栓为10.9S,M33及以上为9.8S,为何定义成9.8S,而不是8.8S,可以理解为跟着最新的规范2003年网壳技术规程走。
3,3D3S的配件库也是开放的,只不过目前最新的版本,高强螺栓设计值只有一种选择,要么是10.9S的430,要么是9.8S的385,而套筒也是只有一种设计值的选择,要么全是Q235,要么全是Q345,要么全是45号钢。
4,TWCAD的配件据说也基本是参照SFCAD修改的,而MSGS内置的完全是国标的配件。
所以设计人员应对手上的设计软件有个了解,设计时采用何种配件,应在设计说明种予以说明,避免配件的混用导致结构安全问题; 再过一段时间,最新的空间网格结构规范将出台,届时对网架的配件应有一个比较规范的统一。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0