Board logo

标题: 网架整体稳定不足该如何加固 [打印本页]

作者: 刘邦    时间: 2007-1-12 22:33     标题: 网架整体稳定不足该如何加固

现有一68X100米跨度网架,采用正交桁架,四边钢柱支撑。设计者在网架平面四周边采用四角锥,刚度很好。但在网架平面采用的是正交桁架,却把纵向桁架的斜腹杆抽掉了,即只有上下弦。现工程已经施工完毕,全部是45号钢螺栓球。现该网架用MIDAS做屈曲分析,得K=1.1.稳定无法满足要求。求助各位高手,有什么办法可以加固吗?K值如此低的情况下,工程肯定会失稳吗?
作者: 且慢    时间: 2007-1-16 18:42     标题: 回复: 网架整体稳定不足该如何加固

我认为也不一定会失稳
对于网架,并不象网壳那样对缺陷敏感,需要进行全过程大变形非线性分析。根据你所说的情况,我觉得你只要分析单根杆件 的稳定性就可以了,单跟杆件稳定满足,整体就满足
你所说的网架情况具体受力情况不清楚,但中间是正交的桁架形式,我估计是上弦受压,下弦受拉,但是上弦稳定计算应该考虑 到屋面做法的影响,考虑屋面,可能并不会失稳。你用软件计算的屈曲系数可能是没有考虑屋面侧向支撑的影响的结果,所以虽然很小,也不一定失稳
作者: smomo    时间: 2007-1-16 22:57     标题: 回复: 网架整体稳定不足该如何加固

1.你所说的是不是两向正交正放意思的网架。
感觉这样大的网架,节点又是螺栓球,抽掉中部斜腹杆,是不是至少中部补充一道斜腹杆。(就是按桁架的支撑要求处理:垂直支撑)
  
至于屋面的影响,即使用,应该只对水平面有贡献,就是可以上下弦平面的水平支撑不考虑。
  
2.建议处理办法:采用承压的"X"形钢管支撑,两侧采用焊接球的球冠,扣在螺栓球上,与螺栓球点焊固定,然后管支撑与焊接球冠焊接即可。
作者: 刘邦    时间: 2007-1-22 09:34     标题: 回复: 网架整体稳定不足该如何加固

请问smomo :“两侧采用焊接球的球冠,扣在螺栓球上,与螺栓球点焊固定,然后管支撑与焊接球冠焊接即可”。球冠与螺栓球点焊能算做有效固定吗?
作者: smomo    时间: 2007-1-22 20:05     标题: 回复: 网架整体稳定不足该如何加固

建议这样试试,毕竟对原结构影响最小。
  
首先要保证杆件与球冠、螺栓球顶紧(方法有很多),同时球冠与螺栓球焊点不要太小,建议单点长度>25。
作者: ruralboy    时间: 2007-2-9 16:24     标题: 回复: 网架整体稳定不足该如何加固

周边有几列完整的网格?你这个网架太危险了,如果遇到大点的荷载,基本上是要塌的。已经知道一个跟你的基本相同的网架塌了。
作者: 浮萍雨露    时间: 2007-3-8 11:37     标题: 回复: 网架整体稳定不足该如何加固

这样的网架侧向杆件一般很小,如果在同一条线上抽掉两根杆件就几何可变,如果抽一根虽还不成为机构,但安全度就大大降低。
如果所有的杆件焊缝螺栓都质量合格,安装没有假拧,应该没有问题;但工程中没有百分百的事,我曾对一相同网架做过分析,假定侧向杆件保证率99.9%,就是说一千根会有一根没拧上或焊缝断裂或螺栓延迟断裂等,那看你总共有多少根侧向杆,按乘法原理算一下概率即可,例如五百个0.999连乘你看看还有多少。
当然断一根杆还不会倒塌,但已经很可怕了,杆件的焊缝和螺栓质量还一般没问题,但安装时拧不到位太普遍了,恐怕保证率远达不到99.9%。再说水平地震作用下,侧向杆如果受压屈曲,网架必塌。
我们设计要保证50年,而且终身负责,50年内会发生什么谁知道呢?
有一个相同的网架已经塌了,如果加固的话,恐怕只能在螺栓球上焊接钢管,把应有的斜杆补满,虽然规范不允许,但没有很好的办法。
作者: colt    时间: 2007-3-13 14:09     标题: 回复: 网架整体稳定不足该如何加固

加固改善周边约束条件,可以改善结构的性能,提高结构的安全性。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0