Board logo

标题: 关于网架工程中使用化学锚栓时的问题 [打印本页]

作者: 高老头    时间: 2007-1-30 11:49     标题: 关于网架工程中使用化学锚栓时的问题

请问在网架工程中,用化学锚栓固定牛腿时,因埋深不够,是不是可以,承剪是足够的,主要是怕弯矩影响。比如M24*300的化锚,埋置210,按要求的25D肯定不够,或者哪儿有介绍这方面的资料能提供下不?
作者: btl1979    时间: 2007-1-30 21:41     标题: 回复: 关于网架工程中使用化学锚栓时的问题

采用横向焊接角钢,满足预埋长度。
作者: bill-shu    时间: 2007-1-31 16:10     标题: 回复: 关于网架工程中使用化学锚栓时的问题

按实际的锚固长度计算出螺栓的承载力再复核一下支座。支座水平反力不大的情况是可以的。
作者: mm_sp    时间: 2007-1-31 20:19     标题: 回复: 关于网架工程中使用化学锚栓时的问题

有些化学螺栓不可靠的,
并不是材料不行,是施工方法不行,有些螺栓拉到承载力的一半就
拉出了,选用的时候应慎重。
作者: qifx    时间: 2007-2-1 07:42     标题: 回复: 关于网架工程中使用化学锚栓时的问题

化学螺栓或者结构胶固定预埋螺栓,要有一定安全余量,我一般按2.0考虑。并验算每个螺栓抗拔力。