作者: 快乐就好    时间: 2007-3-31 12:42     标题: 同一部位既用高强度螺栓又加焊接合适吗

我院某工程,梁柱连接时:梁的复板与柱连接既采用高强螺栓又加贴角焊缝.
也就是说:柱上先焊一块连接板,这块板与梁的复板既用高强螺栓又用贴角焊.
  
我的观点是这种连接是错误的.
作者: 金领布波    时间: 2007-3-31 14:21     标题: 回复: 同一部位既用高强度螺栓又加焊接合适吗

既然用了高强螺栓,就没有必要再角焊了。
若以焊缝来设计,以高强螺栓作为安全储备,未免过于浪费。
作者: pingp2000    时间: 2007-4-5 08:56     标题: 回复: 同一部位既用高强度螺栓又加焊接合适吗

    一般情况下只有单种连接方式,即只有焊缝或者只有高强螺栓.
    但是在某些情况下,比如说楼面加了荷载,结构已经施工完毕,这时候经过验算,原有的螺栓已经不足以承受新加的荷载,这时候会用焊缝进行补强,考虑混合连接的时候对高强螺栓的抗剪能力进行折减(乘0.9的折减系数).
    而且,就算是一开始就用这样的混合连接方式来设计,也不能说是错误的,只能说是不合理.看钢结构的书本,也会有这样的混合连接的介绍.
作者: cexp    时间: 2007-4-7 20:09     标题: 回复: 同一部位既用高强度螺栓又加焊接合适吗

这种工程不能说是错误。
但规范中明确不可以用两种一起练,(新建工程)
加固工程规范中明确说只可以按一种连接的强度来计算,比如之前是高强螺栓连接,后焊接加固,则只能按焊接强度来计算。
但有人做过研究,指出高强螺栓和焊接时可以同时受力,协调工作的,也就是高强螺栓连接接触面的滑移和焊缝的应变差别不打,可以同时工作。
同时混合连接的强度和施工工艺有关,现焊接然后高强螺栓连接,高强螺栓先安装然后焊接。等等。对强度的影响是不同的。
具体可参见下面这个论文
作者: tiantbird    时间: 2007-4-20 12:32     标题: 回复: 同一部位既用高强度螺栓又加焊接合适吗

同意楼上的说法。若已经安装了高强螺栓,再进行焊接,那焊接时产生的高温等因素便会影响到高强螺栓的承载力,这个时候规范认为螺栓已经退出工作,所以在加焊缝时必须按焊缝承载来计算。
作者: ycwang    时间: 2007-5-14 20:27     标题: 回复: 同一部位既用高强度螺栓又加焊接合适吗

以前遇到过构件已经加工好,还没有安装,因为其他原因结构设计增大了荷载,只有用贴角焊补强。
  
计算时一般不考虑高强螺栓的作用,按焊缝受力计算。
  
施工时采用先初拧高强螺栓,再焊接连接板与腹板,等焊缝变冷后,再终拧高强螺栓。
作者: sh_lin30    时间: 2007-6-9 18:50     标题: 回复: 同一部位既用高强度螺栓又加焊接合适吗

焊缝受力如何计算?
作者: ycwang    时间: 2007-6-11 14:50     标题: 回复: 回复: 同一部位既用高强度螺栓又加焊接合适吗

sh_lin30 wrote:
焊缝受力如何计算?

比如连接板三面围焊补强时,验算角焊缝在剪力、轴力和偏心玩具作用下的强度,按手册公式验算即可。
作者: 天水    时间: 2007-6-14 14:29     标题: 回复: 同一部位既用高强度螺栓又加焊接合适吗

是设计要求,还是业主提出的,如果是设计要求的设计方面对自己的设计不自信,是焊接受力,还是高强螺栓受力?。
作者: stillxt    时间: 2007-6-15 16:44     标题: 回复: 同一部位既用高强度螺栓又加焊接合适吗

通常使用比较多的梁柱连接刚接节点都用到了栓焊刚接,就是螺栓与焊缝同时受力的,但与楼主所说有些出入,:
通常栓焊刚接节点是腹板用高强螺栓与柱上连接板连接,翼缘板再施垫板单坡口全溶透焊,很少见焊接腹板的情况.
首先:焊接立缝施工难度较高,焊缝质量不容易保证;
其次:焊缝与螺栓受力重复,强度瓶颈会转移至腹板上;
最后:一般H型钢腹板厚度薄于翼缘板,而且施焊部位离高强螺栓太近,高强螺栓温度过高会影响螺栓受力。
  
补充:普通螺栓与焊缝同时连接的节点,强度计算只能考虑焊缝。
作者: 山西洪洞人    时间: 2007-6-16 20:02     标题: 回复: 同一部位既用高强度螺栓又加焊接合适吗

有一点是很明确的,对高强螺栓区域(或者叫摩擦面区域)进行热处理(焊接),高强螺栓的预拉力肯定是要损失的,到底损失多少,程序如何不是很容易量化,所以还是建议尽量不要做成这样的连接。建议而已。
作者: xianshu-j    时间: 2007-10-1 03:00

aisc规范明确规定,同时使用高强螺栓和焊缝连接时,不能考虑两者共同作用。必需按焊缝或者高强螺栓单独承担荷载。
作者: yuanewnfeng    时间: 2007-10-15 17:16

我认为是可以的,不过高强螺栓同焊接共同存在,施工太麻烦了.