Board logo

标题: 对抗震规范8.2.5-1条的疑问 [打印本页]

作者: Cindyqj    时间: 2007-4-16 13:41     标题: 对抗震规范8.2.5-1条的疑问

      抗震规范p85页8.2.5-1条规定,节点左右梁端和上下柱端的全塑性承载力应符合式8.2.5-1的要求。当满足以下条件之一时,可不按该式验算:
1.当柱所在楼层的受剪承载力比上一层的受剪承载力高出25%,
2.柱轴向力设计值与柱全截面面积和钢材抗拉强度设计值的乘积的比值不超过0.4,
3.作为轴心受压构件在2倍地震力下稳定性得到保证,
我的疑问是:是不是当满足上述三条之一就一定能满足8.2.5-1式,还是即使不满足也没关系,请各位同仁指点。
作者: pingp2000    时间: 2007-4-17 16:21     标题: 回复: 对抗震规范8.2.5-1条的疑问

    呵呵,很久没摸过规范了,不知道8.2.5-1是哪条了,不过你说了三个条件后我还记得是什么意思.
   8.2.5-1条是为了满足强柱弱梁而定的,当满足三个条件之中的其中一个,那肯定是满足强柱弱梁了,也就是满足8.2.5-1条.
   如果不满足三个条件,那就是要按照8.2.5-1条进行设计验算.
   