标题:
钢梁加腋的设计
[打印本页]
作者:
xiaotiantian
时间:
2007-4-20 22:16
标题:
钢梁加腋的设计
经常见到这样的节点形式,在门架屋脊和檐口节点,可能是因为节点不能满足弯矩要求,采用加腋的形式,仅加三角板,三角板下无翼缘板,如下图:
请教:加腋三角起到何作用?
我认为如果三角下不加翼缘板,起不到抵抗弯矩的作用。
作者:
2000凌云
时间:
2007-4-27 19:06
标题:
回复: 钢梁加腋的设计
理论上抗弯主要是通过翼缘板来承受的,但加加劲板同样可以增加梁的抗弯抵抗矩,只不过没有翼缘板那么明显而已
作者:
lchong
时间:
2007-5-5 22:20
标题:
回复: 钢梁加腋的设计
既然不明显,为何 还要加呢?
作者:
xaj_zhang
时间:
2008-7-3 16:38
加腋三角(加劲板)主要有两个作用:1.提高梁端弯矩的抵抗能力;2.增大梁端截面螺栓的连接力臂(提高螺栓抵抗弯矩的能力)。
作者:
nigma
时间:
2008-7-11 17:19
?干吗加腋?为啥不做成变截面钢梁?像门式框架上的梁一样。
作者:
@82902800
时间:
2008-12-27 16:00
楼主说得没错,钢梁下加腋的杆件就是一组合梁
这种作法等于加高了梁的截面,所以只增大了梁的平面内抗弯系数,而在平面外起到的作用很小,这种作法只提高了他的抗剪能力,对抗弯所起作用很小。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0