Board logo

标题: 如果100厚的楼板上起钢柱,怎么处理柱脚? [打印本页]

作者: suye    时间: 2007-4-27 00:59     标题: 如果100厚的楼板上起钢柱,怎么处理柱脚?

请教,在混凝土楼板上要做一个钢结构的亭子,现在亭子有几根柱子正好在100厚的楼板上,底下没有梁,柱脚怎么处理才能锚固住6.3米高的柱子,亭子面用压型钢板组合楼板。
作者: 65125215    时间: 2007-4-27 11:52     标题: 回复: 如果100厚的楼板上起钢柱,怎么处理柱脚?

做钢埋件,
作者: suye    时间: 2007-4-27 20:18     标题: 回复: 如果100厚的楼板上起钢柱,怎么处理柱脚?

只有100厚的板,怎么做钢埋件?底部根本固定不住6.3米高的柱子。
作者: UFO007    时间: 2007-4-27 20:52     标题: 回复: 如果100厚的楼板上起钢柱,怎么处理柱脚?

这个想要锚固太困难了。我觉得可不可以做个反梁,这个钢梁的两端固定在旁边的框架梁顶上,然后将钢柱立在钢梁上,不过这样可能会将楼面突出一条矮的钢梁,不知建筑同不同意啊。
最好还是能作用在有框架梁的地方,这个应当可以跟建筑提吧。
作者: wuxu19810927    时间: 2007-4-29 09:09     标题: 回复: 如果100厚的楼板上起钢柱,怎么处理柱脚?

100厚的板,先不说锚固问题,就是抗冲切,抗弯怕是也不行,亭子上面又是混凝土的,怕是要仔细算算的
作者: 总糊涂    时间: 2007-4-29 16:58     标题: 回复: 如果100厚的楼板上起钢柱,怎么处理柱脚?

做反梁是个很好的建议,我手边有一个加层,部分柱子位于楼板上,柱子下部就设置了反梁。反梁可以把上部垂直荷载很好的传递到邻近框架梁或框架柱上,而且可以抵抗柱脚弯矩和水平推力。同时也解决了柱脚锚栓的锚固问题。不过在反梁顶要设置架空层,否则建筑没办法处理。
作者: lake    时间: 2007-5-10 16:55     标题: 回复: 如果100厚的楼板上起钢柱,怎么处理柱脚?

可能首先要考虑的问题是原土建设计单位是否同意,估计是不可能了。
否则在此集中荷载处早就做了相应的处理。