标题:
角钢屋架与H型钢柱节点如何处理更好?
[打印本页]
作者:
114462157
时间:
2007-4-29 13:33
标题:
角钢屋架与H型钢柱节点如何处理更好?
刚接手一个"L"型建筑平面形状的工程,设计院给的图纸是角钢三角形屋架,H型钢柱,柱脚为刚接.屋架与钢柱节点没有给出,自己设计施工.
我准备在柱顶焊封顶板,与屋架的端头底板进行螺栓连接并考虑水平推力释放.
想请问,此处节点应如何计算?考虑到实际施工,是否有更合理的连接方式?
作者:
stillxt
时间:
2007-6-7 14:12
标题:
回复: 角钢屋架与H型钢柱节点如何处理更好?
一般跨度不太大的,都用两条普通螺栓+垫片将两者固定,安装完后再将螺栓和垫片同连接板焊牢,防止螺栓松动.这种节点近似看作固定铰支座,水平推力很小.
作者:
vilive
时间:
2007-6-14 15:43
标题:
回复: 角钢屋架与H型钢柱节点如何处理更好?
stillxt 提到上述节点的水平推力很小,可是弯矩却不小,不如把钢梁与钢柱连接的节点作成绞接,水平推力可以用梁底板(钻长椭圆孔)释放.
作者:
htzou1
时间:
2007-6-17 13:33
标题:
回复: 角钢屋架与H型钢柱节点如何处理更好?
我认为如果用三角形屋架,柱顶开间进深方向的水平力可以不考虑,屋架自身就可以消化掉,下弦的作用就在此处(静,活控制组合作用时),所以个人认为普通的交接连接方法就ok了,
作者:
guangtaohe
时间:
2007-6-18 12:51
标题:
回复: 角钢屋架与H型钢柱节点如何处理更好?
请问要是柱顶焊接怎么样,是刚接还是铰接,要是刚接可以吗?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0