标题:
求助:网架动力计算时阻尼如何取值?
[打印本页]
作者:
yxb345
时间:
2007-5-17 21:36
标题:
求助:网架动力计算时阻尼如何取值?
我现在进行网架的抗风计算,如果取瑞利阻尼,A,B如何取值?
C=A*[M]+B*[K]
作者:
lio_li
时间:
2007-5-25 10:57
标题:
回复: 求助:网架动力计算时阻尼如何取值?
我的取值方法是在模态分析后直接取阻尼比,第一阶取0.02,第二阶取0.05。
作者:
liu_wy
时间:
2007-6-19 16:22
标题:
回复: 求助:网架动力计算时阻尼如何取值?
这两个系数应该是利用阻尼比和第一、二阶自振频率计算出来的,计算公式在一般的抗震书上都有介绍。
作者:
king.zk
时间:
2009-4-29 01:46
不同的结构形式有不同的阻尼比参数,规范中一般都有明确的数值可以参考,例如,混凝土结构为0.05,组合结构为0.04,门刚为0.05,12层以上的钢框架为0.02,12层以下的钢框架为0.035,但网架结构和空间桁架结构的阻尼比一直是困扰我的一个问题。mst2006软件默认的参数是0.02,3d3s软件默认的参数是0.035。希望大家 告诉我网架结构和空间桁架结构的阻尼比到底取 多少?
作者:
liuchuang1011
时间:
2009-5-2 15:46
初学者,不懂,路过顺便学习下