Board logo

标题: 大下弦吊挂活载的网架,活载的不均匀分布该怎样考虑? [打印本页]

作者: tdsjb    时间: 2007-6-13 10:57     标题: 大下弦吊挂活载的网架,活载的不均匀分布该怎样考虑?

    我公司最近设计了一个烟厂的网架工程:短向三连跨,长向中间为多个柱点支撑,下弦活载为1KN/平方米。在工程设计过程中,对于是否考虑活载的不均匀分布,设计人员的争论较大。
    考虑到:a.考虑活载的不均匀分布时,每平米用钢量会增加很多,投标肯定没希望;b.现行业内不考虑活载的不均匀分布是普遍现象;c.该活载主要是消防水、电缆、通风管道等,造成活载的不均匀分布的机率很小。
    由于上述原因,我公司最后决定不考虑活载的不均匀分布。
    是否合理?请各位指教。
    




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0