标题: 端板连接 加劲肋的计算 [打印本页]

作者: miaoliuhua    时间: 2007-6-18 10:32     标题: 端板连接 加劲肋的计算

门式刚架主要采用端板连接,《门刚规程》CECS102 中有端板连接的详细计算公式。但是《规程》只提供了被加劲肋支撑的端板计算,并没有提供加劲肋本身的计算。
  
请问各位大侠,国外规范比如AISC 2005、BS5950、EC3中有没有相应的规定,如果有,是那些条文?
作者: hhh    时间: 2007-7-4 09:18     标题: 回复: 端板连接 加劲肋的计算

螺栓排列已知,两边或三边支撑条件已知,容易求得作为支座的加劲肋承受的反力,然后按牛腿计算就可以了.
作者: 施工员    时间: 2010-5-27 15:48

施工图总剖面数:   10
        当前剖面归并号:    3
    梁与梁刚接连接节点:  节点号:   5
            连接构件号:   梁  1,  梁  2
          节点连接形式:    1


            内力设计值: 弯矩 M=     175.955 kN.m, 剪力 V=     101.876 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M20,  Ftb= 124.000 kN,  Fvb=  69.750 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=      62.282 kN,  Max Fv=      12.735 kN
                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 300×16;长度= 980 mm
            螺栓总排数: 5 排(受力螺栓排数= 4排;构造设置 1排)                                         
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 45;到腹板中心的距离= 50;间距= 70


    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝, 腹板的连接采用角对接组合焊缝

              焊缝强度:  Ftw = 200.0  N/mm
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=      62.282 kN
          加劲肋压应力:   sgm=      88.975 N/mm
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处      6 mm, 与翼缘     6 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  101.3, 与翼缘板连接处  194.4
                  满足:  角焊缝应力满足!


    与端板连接的构件腹板应力比 =  0.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足!

水平有限,实在是算不出 1加劲肋压应力 2角焊缝应力 主要是想知道加劲肋的尺寸是怎么算出来的,感觉应该是根据焊缝长度定的