标题:
高强螺栓达52时是否可行?
[打印本页]
作者:
梁填恬
时间:
2002-10-31 10:43
标题:
高强螺栓达52时是否可行?
高强螺栓达52???是否可行,该杆件位于支座处,支座反力为850KN
作者:
mengde
时间:
2002-11-2 14:30
标题:
回复: 急!!!高强螺栓达52???是否可行
你怎么会有这么大的支反力啊
还有,你配了几个
作者:
梁填恬
时间:
2002-11-3 21:42
标题:
回复: 急!!!高强螺栓达52???是否可行
受荷面大
作者:
coolzhb
时间:
2002-11-5 10:29
标题:
回复: 急!!!高强螺栓达52???是否可行
M52的高强螺栓和你的支座反力,我觉得还是比较合适的,在一个量级上。
关键是支座的设计,使得荷载能直接的、安全的传到下面的结构上,对于
850KN的支座,可以在十字板中加小段厚的钢管,可见相关图集和节点。
作者:
liujianmin
时间:
2002-11-8 17:50
标题:
回复: 急!!!高强螺栓达52???是否可行
没问题的,只是一般的厂家不做这么大的,因为质量不好保证,天津博物馆的网架结构做到了60多,不过要对材料做实验。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0