Board logo

标题: 如何在混凝土柱子上四周植筋加固 [打印本页]

作者: jinhai    时间: 2007-6-30 18:35     标题: 如何在混凝土柱子上四周植筋加固

请问各位老师,在原来的建筑上做一层加层,如何在中间柱子上四周植筋加固.加层为钢结构.我不大熟悉,请赐教。
作者: benlar    时间: 2007-7-1 19:19     标题: 回复: 如何在混凝土柱子上四周植筋加固

我以前也做过相似的大跨度钢结构加层,在原有混凝土结构柱中间用钢结构加层,但是最多只有柱的三边植筋,三边植筋时只要把每边的化学锚栓错开,不打架就可以了.如果是四边都植筋的话应该可以采用两边对拉的方式,四条边两两对拉同时在空间上位置错开.
作者: thq7641758888    时间: 2007-7-2 11:26     标题: 回复: 如何在混凝土柱子上四周植筋加固

多大的柱?因为四周都需植筋加固,可否考虑直接用箍筋,再用受力筋。这样现把柱四周凿毛然后洗净,再扎钢筋,支模浇混凝土,受力筋与梁的锚固用焊接。
作者: wate1222    时间: 2007-7-11 10:04     标题: 回复: 如何在混凝土柱子上四周植筋加固

化学植筋入混凝土柱中,外侧端部与钢板穿孔塞焊再磨平,通过这种预埋件与所加的结构连接,这种化学植筋既承受剪力,又可以提供一定的抗拔力,但是对施工工艺有较高的要求。
具体的计算和构造可以参照《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004
作者: 行云流水    时间: 2007-8-27 15:57     标题: 回复: 如何在混凝土柱子上四周植筋加固

     我觉得首先要看原土建结构施工图,尽量使植筋位置避开原结构的受力钢筋,还有,原混凝土柱的加层位置箍筋基本没有加密,所以要考虑补偿这个缺陷,否则混凝土柱很容易被拉裂。
     我们以前的做法是在混凝土柱加层位置的上下2米范围内,用角钢包箍,抹灰的时候可以将角钢抹进去,不影响外观。
作者: yangsenhe    时间: 2007-8-27 21:18     标题: 回复: 如何在混凝土柱子上四周植筋加固

施工时先把要加固处(需放样)的顶板混凝土保护层打掉,露出梁面筋,从原钢筋的空隙里植入钢筋.需验算原柱子的承载力,可在植筋处的节点范围内用碳纤维布加固




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0