标题:
网架支座反力
[打印本页]
作者:
aetno
时间:
2007-7-17 16:13
标题:
网架支座反力
请问各位老师们,当支座支力为正时该怎么处理?
去除正支座时,挠度超标,加上时合适,不过反力为正,请问如何处理?谢谢!
作者:
smomo
时间:
2007-7-17 21:31
标题:
回复: 网架支座反力
支座反力为正时,应设计成拉力支座,较小的拉力可以仍采用平板压力支座的形式,但要设置锚栓,拉力比较大时,除要设置锚栓外,还应设置锚栓支承托座;如果是螺栓球节点,这时支座与球可不采用焊接,而是采用高强螺栓钢管的形式与螺栓球连接。
作者:
aetno
时间:
2007-7-19 08:15
标题:
回复: 网架支座反力
拉力较小是指多少?小于100KN行吗?
作者:
kolapyka
时间:
2007-7-25 09:44
标题:
回复: 网架支座反力
拉力较小就是能够在螺栓抗拉范围内
作者:
smomo
时间:
2007-7-25 21:25
标题:
回复: 网架支座反力
支座受拉时,支座底板厚度如果不超过20mm,个人认为不使用锚栓支承托座也可以,这时的拉力就应该算是拉力比较小。
如果是螺栓球节点,支座肋板最好不要与球焊接,而采用钢管高强螺栓与球连接的形式更稳妥。
作者:
xuzhiyi
时间:
2007-8-11 21:38
标题:
回复: 网架支座焊缝问题
压力支座一般为三道焊缝(即:1,球与肋板的焊缝;2,肋板间焊缝;3,肋板与底板间焊缝)
问题:
仅有竖向压力时,肋板间焊缝承受剪力吗?
作者:
smomo
时间:
2007-8-12 23:20
标题:
回复: 网架支座反力
承受剪力,用于传递竖向压力和提供肋板的侧向稳定约束。
作者:
xuzhiyi
时间:
2007-8-16 20:30
标题:
回复: 网架支座反力
还是不懂
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0