作者: 初学网架    时间: 2007-7-17 23:24     标题: 关于荷载问题的迷惑?

       各位高手你们好!小弟有几个问题想请教你们?我最近一直把自己设计的网架与其他人设计的网架作比较!我发现他们所做的网架之所以含钢量比我的低,是他们在荷载上减小了!我一般单板网架输入的荷载:静荷载0.2、活载:0.5、风载0.4夹芯板网架输入:静荷载0.3、活载:0.5、风载0.4而其他人单板网架输入输入的荷载为;静荷载0.1、活载:0.2、风载0.3夹芯板网架输入:静荷载0.2、活载:0.2、风载0.3当然他们的含钢量下来了!我就不知道他们是否怕出问题!但有时很多那种施工单位要求那么做,他们说他有经验!我想知道各位高手你们的一些看法!
作者: aetno    时间: 2007-7-19 09:42     标题: 回复: 关于荷载问题的迷惑?

现在钢结构真的令人担忧!
作者: 行云流水    时间: 2007-7-19 15:46     标题: 回复: 关于荷载问题的迷惑?

我觉得夹芯板的恒荷载应该不小于0.25,而风荷载跟当地的基本风压有关,现在好多设计人员受施工单位的牵制,是很危险的事情,因为真出了问题是要设计担着的,作为设计人员来说,一定要有自己的原则,不能无条件地服从施工单位的任何要求,不去做自己没有把握而影响结构安全的图纸。
作者: zcm-c.w.    时间: 2007-7-19 17:24     标题: 回复: 关于荷载问题的迷惑?

    荷载的问题严格按《荷载规范》来,是多少就输多少,和“经验”没有关系,来不得半点虚假。现在审图公司也很严,错误的荷载怎能通过审图关呢!
作者: hwy0554    时间: 2007-7-20 16:39     标题: 回复: 关于荷载问题的迷惑?

呵呵,正如楼上几为所说,荷载不是随便取的,是要有依据的。
1、恒载是根据屋面做法及构造取实际值(不过一般都取偏大)
2、活载按不上人屋面取0.5与雪荷载中的较大值
3、风载根据当地实际情况查〈荷载规范〉来取值,不过可别忘了高度变化系数、振风系数等值。
作者: stillxt    时间: 2007-7-28 13:51     标题: 回复: 关于荷载问题的迷惑?

请问楼上:我听说过阵风系数和风振系数,从没听过振风系数,请问是什么呀!哪本规范上有啊!