Board logo

标题: 强连接弱构件的疑问? [打印本页]

作者: yxsjlyj    时间: 2007-8-3 07:05     标题: 强连接弱构件的疑问?

用PKPM做钢结构的节点设计时,经常出现:按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
******  Mu<1.2Mp  不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
规范的含义是强连接弱构件,可我怎么调整都不好满足该条的要求,请问有经验的大侠是怎么处理的?谢谢!
  
发帖前请用搜索功能,相关讨论已有很多。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=66441&h=1#293250