Board logo

标题: 请教门式刚架中圆管柱与工字形斜梁连接节点怎么处理? [打印本页]

作者: 荼縻    时间: 2007-8-23 11:34     标题: 请教门式刚架中圆管柱与工字形斜梁连接节点怎么处理?

请教:门式刚架中;圆管柱与屋面工字形斜梁连接节点怎么处理?
刚接节点
框架结构中,圆管与工字形水平梁的刚接很好处理,但是与斜梁连接,尚是首次做,急!
作者: 荼縻    时间: 2007-8-23 16:43     标题: 回复: 请教门式刚架中圆管柱与工字形斜梁连接节点怎么处理?

我已经做了一个了,节点如下;综合了通常的框架与门式刚架两种连接方法
作者: stillxt    时间: 2007-8-29 15:13     标题: 回复: 请教门式刚架中圆管柱与工字形斜梁连接节点怎么处理?

看了这个问题,有以下几个疑问:
  1、门式刚架用圆管柱还叫门式刚架吗?门规里说的好像不是这样(见门规中:4.1.3 根据跨度、高度及荷载不同,门式刚架的梁、柱可采用变截面或等截面实腹焊接工字形截面或轧制H形截面。设有桥式吊车时,柱宜采用等截面构件。……),而且3D3S里圆管柱不能用门规去算。
  2、门架的结构形式中主次方向是比较明显的,为什么非用主次不分的圆钢管去做柱呢?而门架是的摇摆柱有可能受弯较小,但摇摆柱用钢量占总用钢量比例较小,没有必要去考虑连接形式复杂的圆管柱。从美观考虑就更不可能了,圆管柱配H型梁,有点儿不搭调。不知道楼主是考虑到什么要求而采用圆管柱的。不妨发来图看看。
  3、即使使用圆管柱,二楼的图示圆管内部没有加肋,只在外部加了环形的连接板,这样的话,节点就成了受力的瓶颈。要想解决这个问题,须在外肋板同标高处的管内部加圆形或环形肋板,在竖向连接板处管内部也加肋板。
  4、二楼图示的外环形肋板在本例中可采用椭圆形,长轴放在受力方向,短轴在非主受力方向。为了加工方便还可以采用六边形肋板等。
作者: 荼縻    时间: 2007-8-29 17:02     标题: 回复: 回复: 请教门式刚架中圆管柱与工字形斜梁连接节点怎么处理?

stillxt wrote:
这个项目是一个汽车展厅,建在北京望京,
所以圆柱的要求是业主非要求做不可的!既然H型钢可以作门钢的柱,圆柱又有什么不可以呢?
我是用STS计算的。当门式钢架来计算的。
上图的连接节点圆管内是有加肋的,这样看不出来吗?那我应该怎么表达?
请问楼上是想看什么图?建筑图吗?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0