标题: 刚接还是铰接? [打印本页]

作者: finefine    时间: 2007-8-24 09:40     标题: 刚接还是铰接?

最近见到下图钢柱构件,当它与梁连接时,此节点形式属于铰接吗?
另外,此端板是与柱顶板齐的,端板25mm厚,顶板18mm厚,此处要做成坡口形式吗?应怎样做?
作者: finefine    时间: 2007-8-24 10:17     标题: 回复: 刚接还是铰接?

2、这个更清楚些
作者: xutao    时间: 2007-8-24 16:39     标题: 回复: 刚接还是铰接?

我觉得角焊缝就可以了,与梁连接从这个端板来看应该是铰接了,只传递剪力,不传递弯矩。
作者: sheva1314    时间: 2007-11-13 09:40

坡口是要留的,不过一般设计院不会设计的这么详细..毕竟相差不多
作者: V6    时间: 2007-11-19 10:20

此节点严格意义上来讲是半刚性节点.在《门规》上这个节点是按照刚接来设计的,属于端板平齐的形式。柱顶加劲肋与端板连接焊缝属于重要焊缝,应与端板采用坡口熔透焊。
作者: 钢结构1    时间: 2007-12-13 09:58

单从柱上的连接板无法判断梁是固还是铰,一般来说螺栓在梁高范围内,按铰接考虑,螺栓超出梁高,按固接考虑。当然,有时采用焊、栓组合结构,即:腹板用螺栓,上下翼缘焊接的固接连接方式。
  加肋板采用角焊缝就可以了,没必要溶透焊。
作者: tutu_nini    时间: 2007-12-17 13:56

严格意义上应该是半刚结
但是作为齐平式端板连接,都是作为铰接节点来处理的。
另外你加厚地方的焊接很好,会有很大的应力集中。
作者: xrha22    时间: 2008-12-5 02:13

很简单就是铰接,在梁腹板内受力