Board logo

标题: 一个staad pro 的 warning (about sesimic) [打印本页]

作者: sutton    时间: 2007-8-29 10:26     标题: 一个staad pro 的 warning (about sesimic)

原文如下:
  **WARNING: IF THIS UBC/IBC ANALYSIS HAS TENSION/COMPRESSION
  OR REPEAT LOAD OR RE-ANALYSIS OR SELECT OPTIMIZE, THEN EACH
  UBC/IBC CASE SHOULD BE FOLLOWED BY PERFORM ANALYSIS &  CHANGE.
  
我询问了REI的技术工程师,回答是没什么特别的含义,但是究竟是为什么会出现这个警告,我始终不太理解,如何可以消除它,请教了。
作者: delta    时间: 2007-8-29 11:08     标题: 回复: 一个staad pro 的 warning (about sesimic)

这是说如果UBC荷载和只拉只压构件同时存在,那么请在每一个UBC荷载工况后面添加分析命令。
作者: sutton    时间: 2007-8-29 11:36     标题: 回复: 一个staad pro 的 warning (about sesimic)

我对比了一下以前的工程,用staadpro 2003版本算的时候,没有这个警告,我现在使用的是2006中文版,且在结构中只存在桁架杆件,不存在只拉或只压杆件。
根据技术参考手册的解释,5.23.3中最后一条原则
在进行反应谱分析,时程反应分析,ubc地震作用,移动荷载作用等情况下不能定义Member Tension/Compression[仅受拉/受压构件]
  
所以我有些糊涂了。感觉这个警告是根据什么来的。。。可以解释的清楚点么?
  
非常感谢。
作者: delta    时间: 2007-9-3 09:54     标题: 回复: 一个staad pro 的 warning (about sesimic)

警告内容说的是“如果”,不代表你的模型一定存在这种条件。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0