各位好,最近正做一个工业用网架,长32M,宽3.5M,只有四角有四个支座点,在网架上面建有小钢结构房和皮带传输机,问题一:皮带传输机的支座宽度1.22M,皮带传输机支座点产生的点荷载能否按面荷载输入到网架上,因为支座点之间距离太小,如果设上弦球总是出现杆件相撞的问题,问题二:这种网架的挠度应该控制到多少?L/300行吗?
作者:
smomo
时间:
2007-9-14 22:29
皮带传输机的支座布置:可以在网架上弦两球之间设置钢梁,然后传输机落到钢梁上。
挠度L/300是可以的。
作者:
xiaosunstruc
时间:
2007-12-12 00:02
工业建筑中的皮带传输机或者叫栈桥用网架型式是可以的,但是在电力和矿山工程中,用的最多的还是这样的结构型式,如图所示,计算和网架结构是一样的。
附件: [焊接空心球节点栈桥]
27.4米栈桥.rar
(2007-12-12 00:02, 48.78 K) / 下载次数 47
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=89899