作者: iamlrs_steel    时间: 2007-9-16 09:35     标题: 可移动支座的问题

40米跨管桁架,采用一端铰支,一端可移动,柱距6米,哪位仁兄能提供这样一个可移动支座的节点?由于下面柱子已经出了图正在施工,而桁架上端采用两端铰支的话,端部对柱子水平推力太,柱子根本承受不了;采用一端铰支,一端可移动则释放掉了水平推力。问题是要求这个可移动必须是理想的可移动,如果节点不理想,产生了端部的较大水平推力,则可能对下部主体造成危险。请大家不吝指教呀。谢了
作者: smomo    时间: 2007-9-16 18:37

可以采用橡胶垫板支座,或采用聚四氟乙烯作为结合层的滑动支座,不管采用那种支座,实际上不是单单解决了静力下的水平推力就万事大吉,当结构存在其他动荷载(比如地震荷载时),柱子依然要承受水平推力,特别是结构跨度较大从而竖向反力较大时,这时反力只能传到一个柱子上,应该是更不利,从这个意义上来说,纯理想的滑动支座就不可取。
作者: iamlrs_steel    时间: 2007-9-16 21:08

谢谢楼上的答复。象您所说的橡胶垫板支座是不是需要在支座底板上开长椭圆形孔,而这个长度需要开多长才算合适?如果按你说的处理了,那末需不需要考虑柱子承担水平推力,如果需要考虑的话又考虑多大呢?现在的问题是水平推力如果不释放掉,将对下面柱子配筋造成极大影响。而水平地震力引起的水平推力我认为不会太大,即使只用一侧的柱子应该也是能够承受的。而对于柱子来说,竖向反力影响是很小的,因为柱子轴压比很小。不知我说的对不对,还请指正。
作者: smomo    时间: 2007-9-17 20:57

当然需要开长椭圆形孔,孔的长度根据计算结果确定,如果考虑施工时释放自重下的位移,孔的长度则可以小一些。

使用橡胶垫板支座后柱子还是有水平力的,力的大小在橡胶垫板验算时可以体现出来,它与橡胶垫板的刚度有关。
如果找不到相关资料,可以参考网架结构设计与施工规程JGJ7-91附录中关于橡胶垫板计算的内容。
作者: 独孤雪    时间: 2007-9-18 12:08

这种支座
钢结构规范上就有
为什么不看呢
作者: iamlrs_steel    时间: 2007-9-18 20:39

smomo兄,真的是非常感谢你的帮助。我在管桁架计算时,是按一端铰支,一端可移动计算的,管桁架的截面也是按这个计算模型确定的。按这个模型要比两端铰支的管截面要大一些。我想我的这个桁架应该就是一榀一榀的曲梁,然后把这个曲梁搁置在两端的柱子上。在我的整体计算中,并未考虑橡胶支座,这是否可以?计算中,可移动一侧水平位移40mm,那末是否只在一侧设长椭圆孔,长椭圆孔长度至少为:锚栓直径+2X40mm(锚栓内外两侧均留有40mm的移动余地);还是实际节点构造处理中,两端均设长椭圆孔,长椭圆孔长度至少为:锚栓直径+2X20mm(锚栓内外两侧均留有20mm的移动余地),亦即使桁架的水平位移在两端同时释放。如果这个水平位移能够释放的足够充足的话,推力就可以认为很小了。同时特别加强一下下面柱子的配筋,这样整个结构就比较安全了。不知我的理解对不对?麻烦smomo兄再帮助解答一下。在这里谢过了。
作者: smomo    时间: 2007-9-20 21:57

这样计算应该是可以的,可以两侧支座全部长圆孔,然后按结构长度+50以外的位置两侧都设置限位挡板。
作者: Zamil    时间: 2008-1-11 06:18

长圆孔开多长我不知道有没有规范约束,但是我个人认为假如在一侧开的话,那么不如把一端的支座定为支座位移,直接输入位移值,即算起来应该接近事实。当然还应该限位,不清楚限位装置怎么弄。
无论如何我觉得做到纯平动释放是难的,像楼主这种情况不如在支座间加水平拉杆算了。
作者: 李晓德    时间: 2008-1-13 21:32

smomo (北风):这样计算应该是可以的,可以两侧支座全部长圆孔,然后按结构长度+50以外的位置两侧都设置限位挡板。

请教 限位挡板的用处?  当考虑结构长度+50,用以考虑变形的位移量时,那么支座应该不会掉下来,那限位挡板的作用体现在那里呢?
作者: bill-shu    时间: 2008-1-14 10:10

采用单向球铰支座应该是最理想的,不过制作麻烦,价钱高,40M管桁架,荷载不大的话,采用橡胶支座也可以,不过橡胶支座实际上是弹性支座,水平力还是有的,可以输入弹簧刚度,实际上独立柱承担的桁架结构,也应该是弹性支座,柱顶的刚度是做不到嵌固的,可以用软件计算出来在弹性支座的情况下柱的水平推力。如果采用摩擦系数很小的材料,如聚四氟乙烯,应该考虑它的强度。另外只要摩擦系数不是0,水平总是有的,柱的设计不能完全按轴心受压柱。有条件可以输入下部结构柱,整体计算,实际上柱的水平力没那么大的。
作者: ssbb165    时间: 2008-1-17 21:38     标题: 橡胶支座的弹性如何取

各位GG:橡胶支座的弹性如何取?<钢结构节点设计手册>上的对钢板和混凝土的摩擦系数0.2和0.3是什么意思.
作者: smomo    时间: 2008-1-23 20:30

回李晓德:两侧限位的滑动支座就是对单侧固定铰支,单侧滑动支座的粗略实现,限位的作用是向下部结构传递结构的水平外力。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0