Board logo

标题: H型钢柱底板为什么比其两边尺寸大30mm? [打印本页]

作者: zhaozhiyun    时间: 2007-9-18 12:37     标题: H型钢柱底板为什么比其两边尺寸大30mm?

H型钢底截面焊接一个钢板,大小一般比柱底截面大30mm,如截面是300*200,就可以用一个330*230的矩形钢板做底板。为什么要大30mm,其原因是什么?
作者: 谨慎    时间: 2007-9-19 17:15

你说的这种是铰接的情况,大概是为底部焊缝所留空间
作者: wate1222    时间: 2007-9-25 10:40

H型钢的柱底板可根据翼缘、腹板的厚度来确定使用角焊缝或对接焊缝,通常在角焊缝连接的时候要预留一定的焊角空间,同时可以减弱在焊角转折处的应力集中
作者: yzdat    时间: 2008-4-5 10:17

你说的是钢柱与基础采用的是焊接连接吧, 主要是为了便于焊接,如果不是焊接连接,底板不只这么大呀
作者: 受伤    时间: 2008-4-9 11:32

20mm也可以,我们这里是20mm!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0