标题: 金属波纹板最大跨度可以作多少米 [打印本页]

作者: caolq    时间: 2007-9-24 16:52     标题: 金属波纹板最大跨度可以作多少米

请教金属波纹板最大跨度可以作多少米
作者: 刘星语    时间: 2007-9-26 19:49     标题: 回复 #1 caolq 的帖子

不同板型、厚度、强度等级、使用地、使用高度、使用部位不同!
有专业软件计算。手算太麻烦!
作者: wxfwj    时间: 2007-9-28 09:17

压型拱板屋面跨度一般不大于24米为宜,最大跨度不超过36米,因为此种结构对荷载和制作加工安装缺陷比较敏感,一旦处理不当很容易发生事故.我国北方降雪较大的地区不宜采用此类结构.
作者: mengde    时间: 2007-11-28 17:34

雪荷载小的地区可以稍微大些,我在昆明做的最大跨度是42米,有7年多了,也经历了两次雪压了,这种结构跨度在30米以上的,要注意山墙单元板(端跨)的稳定性!
作者: 屠龙刀    时间: 2007-11-30 16:25

不同板型、厚度、使用高度不同!我这有本手册,有各种类型的对照参数,是一个拱形屋面公司送给我的,有需要的我发给你扫描件吧!
作者: 袁枭雄    时间: 2007-12-10 11:43     标题: 拱型屋面

我公司最近要做一个拱型屋面(24m跨度),但是不知道怎么计算,上面大哥是否可以把手册发给我,我不胜感激。
作者: 袁枭雄    时间: 2007-12-12 10:20     标题: 计算

请问高手金属拱形屋面有什么软件计算。
作者: 陈彦召    时间: 2009-4-14 11:27     标题: 我的回答

我最大做得36米13933855533