Board logo

标题: 请教:角焊接能代替对接焊吗? [打印本页]

作者: vzhouyong    时间: 2007-10-4 00:44     标题: 请教:角焊接能代替对接焊吗?

小第做为甲方代表最近负责监理一个钢结构厂的加工,图纸上已经对于钢柱注明连接板厚大于14,加劲板全部采用双剖口焊,而工厂为了省事避免开剖口的麻烦,擅自全部该为角焊,就是想知道这样影响大吗,毕竟角焊缝的受力性能没对接焊好,应力比较复杂,且角焊加工厂根本达不到要求,加劲板没有顶紧,是不是设计方太保守,用双剖口.本工程为重钢电厂的栈桥部分.
作者: YAJP    时间: 2007-10-6 20:04

不行,让他们返修;如果设计方同意了,还可以考虑。
作者: 刘立志    时间: 2007-10-6 20:11

一个是全熔透焊缝,一个是非熔透焊缝,受力是不一样的,一般不开剖口焊缝熔深最多只有8mm,焊缝受力情况肯定不一样,但如果设计计算后确认焊缝满足要求的话,那就同样,否则一定得返工。

[ 本帖最后由 V6 于 2007-10-8 12:15 编辑 ]
作者: 谨慎    时间: 2007-10-9 20:39

角焊缝操作较为方便,采用该种形式其承载力也不一定比对接焊缝低,所以一般情况下应用很多,但是对角焊缝只作外观检查,它里面可能有裂隙的根源,所以对于承受动载的结构一般不采用角焊缝的型式。电厂栈桥我没做过,如果只从承载力上来看,双面角焊缝可能更高,行不行要结合实际和设计上沟通,开不开剖口与熔透与否是两个概念,就象角焊缝规定>25要开剖口,是为了增大熔深而更加牢靠吧。
不是所有的加劲肋都要顶紧吧?在支座及有集中荷载处加劲肋严格要求是不错的,象设计上的双面开剖口应是要求熔透焊接顶紧与否我觉得关系不大
作者: yuxiong    时间: 2007-10-9 21:45

我在某些制作厂里也看国你这样的情况,应该采用剖口焊的,却只为了省事采用角焊缝,我也做过电厂栈桥,但是如果工程要求不是很高的话,应该问题不大,否则你只好返工咯




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0