Board logo

标题: 网架的支座放在圈梁上,支座用混凝土包起来行吗? [打印本页]

作者: jcfme    时间: 2007-10-5 14:29     标题: 网架的支座放在圈梁上,支座用混凝土包起来行吗?

具体情况是这样的:有一个砖混结构加层改造,其中有一个多功能厅,开间比较大,做了一个网架,支座放在那个房间周边的圈梁上,由于净空的要求,支座底部标高同圈梁顶部标高,这样,螺栓球与圈梁之间就有了空隙,这显然不行,请哪位仁兄给我想一个办法,如何把网架封闭起来?
作者: smomo    时间: 2007-10-5 19:37

要看网架的跨度大小和网架结构的形状,主要目的是关注网架设计时是否考虑网架结构与下部结构同时变形还是分开考虑。

一般砖混结构,跨度不会太大,可以考虑网架与下部结构固定简支连接,即同时变形,这时圈梁以上用砌体砌上即可,考虑温度变形等影响,可以在球节点及杆件周边填充一些聚苯及胶体颗粒。
如果结构比较大,也可以采用钢丝网架聚苯复合板(泰柏板),采用骨架与圈梁和网架连接,然后抹灰即可。
作者: 高老头    时间: 2007-10-5 20:05

北风兄考虑的还真够详细的,就本工程而言,直接用砖块砌上,砂浆抹面就可以了,适当的地方留些通风口,支座可以用混凝土直接包上,有利于防腐。砖混结构的建筑跨度不会太大,考虑多了也没用
作者: jcfme    时间: 2007-11-15 16:15

谢谢两位老兄的回复,我实际当中是完全用混凝土将支座节点(包括支座底板和螺栓球),因为网架很小,所以也没考虑太多。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0