Board logo

标题: 请教管桁架稳定问题 [打印本页]

作者: zhec1111    时间: 2007-10-9 17:10     标题: 请教管桁架稳定问题

小弟做一个管桁架,跨度12m,高度0.8m,两端和柱子铰支,采用平面管桁,上下弦主管为159*8,腹杆用75*3.5,上弦有檩条铺屋面板,问题如下:
1、计算时腹杆是否可设置成梁单元,因为杆单元的话算出来位移很大,并且主管的弯矩很大
2、是否要考虑侧向稳定问题,用ansys屈曲分析得到一阶段屈曲荷载为3.78,是否过小,是否要象网壳一样满足安全系数大于5,该系数是否说明杆件截面取的过小。望大家指点。
作者: ansys-sap    时间: 2007-10-17 11:48

腹杆和弦杆的焊接满足搭接和间隙连接要求时可以按刚结考虑。
要考虑侧向稳定,一般要加系杆和纵向连接桁架来保证侧向稳定
作者: smomo    时间: 2007-10-17 22:40

做为管桁架,如果是节点荷载的话,弦杆应该弯矩很小,而且弦杆和腹杆设置为铰接构件时截面最小;是不是你的桁架弦杆上布置了梁间荷载或均布荷载,按理,0.8m到高度节间距应该很小,不应该出现梁间荷载。
作者: xiongzhang82    时间: 2007-10-18 14:13

可以尝试用beam188单元进行计算,该梁单元可以传递弯矩。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0