标题:
请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?
[打印本页]
作者:
bigbird117
时间:
2002-11-9 18:57
标题:
请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?
在用sts-2设计时出现以下警告:
梁柱连接节点域剪应力验算不满足!(CECS102:98第7.2.10条)!
然后去查规程,发现增加梁腹板的高度,柱腹板的厚度,高度可以解决问题,但是这三者已经不能改变,那还有其他的什么方法可以解决问题?
作出来的节点图如下:
作者:
呆呆虫
时间:
2002-11-10 11:28
标题:
回复: 请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?
节点域增设斜加劲肋,有计算公式。一般8mm即可。
作者:
bigbird117
时间:
2002-11-11 18:25
标题:
回复: 请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?
如果做斜加劲肋的话,到时施工不好做把,端板的加劲肋已经存在,它们会不会打架?
作者:
josephone
时间:
2002-11-11 18:45
标题:
回复: 请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?
刚架中部接点一般不必设置斜加劲肋,但可以考虑设置抗剪托板(厚度一般为25左右),既利于安装又可解决抗剪问题。如果有必要还可以增设通长横隔加劲板。
作者:
bill-shu
时间:
2002-11-20 14:55
标题:
回复: 请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?
抗剪指的是节点域抗剪,即节点域腹板厚度够不够的问题,说的不是梁端抗剪,加支托板不解决问题。解决办法一是加斜板,二是贴焊钢板(去掉螺栓加劲板,贴板焊接后再焊上)