作者: 高老头    时间: 2007-10-28 14:27     标题: 原有网架结构上新增一块网架的设计方法

现在有一加油站网架需要攺造,增加网架的面积,在原有网架结构的基础上再增加几个网格。因原有网架是焊接球的,现在我增加的 网架部分准备采用螺栓球的节点形式,主要是为了便 于现场施工。在设计新增网架时,该如何考虑与原有网架处的结合处的约束情况。因为新增网架只有一端新增柱点支撑。为了设计必须假定与原有网架结合的地方为支座点(或设一两个),才能分析。
作者: 南华人    时间: 2007-10-28 18:20

只有将增加部分和原网架做整体分析才合适,千万不要分开做.
作者: 史传洪    时间: 2007-11-26 10:17

高老头 wrote:
现在有一加油站网架需要攺造,增加网架的面积,在原有网架结构的基础上再增加几个网格。因原有网架是焊接球的,现在我增加的 网架部分准备采用螺栓球的节点形式,主要是为了便 于现场施工。在设计新增网架时,该如何考虑与原有 ...

这样设计与实际不符,你应该按施工过程分析,把两个网架一块计算,先让原网架在自重及维护荷载作用下变形后在激活后加网架,这才是最接近实际的计算方法
作者: yefan-888    时间: 2008-2-13 14:50

必须整体验算,有很多杆件受力变化很大需要加固(就是加粗),这种工程我做多了。^_^




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0