作者: 落地尘埃    时间: 2007-10-29 14:52     标题: 大跨度桁架外挑方案咨询

在一火车站方案初步方案设计中,该工程为桁架结构跨度36米,两端桁架主体外挑12米,柱距32.7米。应建筑造型的要求,端部还要再外挑3米作造型,但端部包括装修只有500mm,现我只有想到将上弦杆外上挑,单这样对外挑的根部存在弯矩值。请各位大侠指点可否有更合适的方案!请帮忙!
作者: 落地尘埃    时间: 2007-10-30 09:09     标题: 图纸

补上图纸,请大侠给点建议

附件: [图纸] 11.jpg (2007-10-30 09:09, 8.38 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=87682
作者: 山西洪洞人    时间: 2007-10-30 20:16

端部部分仍可以做成一个桁架,做个小的,小角钢或方管焊接的桁架,支承于原来的大桁架上,单是挑出上弦来,弯矩不好消化。看你的图纸,应该是端部向上挑出的,我觉得还是挑个小桁架较好处理一些,变形也容易控制 些。