求助,门式刚架梁柱节点,柱端端板是否一定要加厚呢?
门刚规范7.2.9中规定,节点端板厚度不小于16mm,这主要是出于节点刚度的考虑。梁柱节点中,梁端端板最小16mm的要求可以理解,但是柱端端板是否也必须要达到这一要求呢?
另外,在钢柱节点域增加斜向加劲肋可以增加节点域的刚度,是否可以通过增加加劲肋这一方法,对不满足柱端端板厚度不满足16mm要求的刚架节点进行加固呢?
本人从事钢结构加固过程中,对这一问题迷惑不解,不知是否有高人指点一下!
作者:
SUPPERTIMES
时间:
2007-11-6 16:53
楼上的看书不仔细!
1,你既然看到了7.2.9条你应该知道端板厚度是通过该条目下四种情况计算出来的,由于高强度螺栓预拉力的存在,端板受力,不小于16mm是构造要求,高强度螺栓的预拉力既作用于梁端端板也作用于柱侧端板,当然柱侧端板也应按计算加厚.
2,钢柱节点域增加斜向加劲肋是为了改善节点域腹板受力情况,和端板厚度无关.可以通过设置
3,柱端端板厚度应指的是梁柱连接处的端板吧?此处可以通过设置加劲肋来改善端板受力情况,但如果计算通过连接处端板连接紧密无明显变形,此端板应能满足要求,反之则不能满足要求.
作者:
sheepzhoufzu
时间:
2007-11-6 17:42
楼上的,谢谢你的回答。。。
首先,16mm的要求是刚度要求,而不是强度要求,有些门刚节点按照受力考虑是不需要16mm的
问题在于,一些文献表明端板厚度不足,会导致节点刚度不足,从而使跨中弯矩增加,因此本人想问问各位高人,有没有不加厚柱端端板而改善节点刚度的方法,以及这种方法对于节点刚度的增加能起到多大作用了
没办法,毕竟已经施工好的门刚厂房,加厚柱端端板的施工难度实在太大了。。。
作者:
SUPPERTIMES
时间:
2007-11-6 18:29
1,16mm是构造要求,有从刚度考虑的成份,但我要说的是使用M20或以上规格的高强度螺栓,配小于16mm的端板,在螺栓的受拉承载力Nt作用下板厚一般是计算不过的,除非螺栓实际受拉和施工预拉力小于0.8P很多.
2,单纯加大节点刚度可以通过设置加劲肋或在端板处贴板来实现.
另外我想问的是什么样的结构?此处节点出现了什么问题需要加固?如果是板螺栓孔处剪切变形或端板间出现明显缝隙的话,似乎不是通过考虑加大此处刚度来解决吧?