Board logo

标题: 请教 staad中plate mat 和fix but的区别? [打印本页]

作者: powellxu    时间: 2007-11-8 21:47     标题: 请教 staad中plate mat 和fix but的区别?

1.先请教一下两者的区别?
2.plate mat中的soil subgrade modulus输入的数的单位是n/m^3,对应的我国土力学中的哪个系数,与主动土压力被动土压力有关系吗?
3.fix but中需要输入的kfx,kfy,kfz的含义是什么?三者的关系是什么?与plate mat 的soil subgrade modulus有什么区别?相互有关系吗?
4.plate mat 和elastic plate 的区别在哪里?我只知道前者的计算效果好,后者是基于德劳内三角原理计算的,哪位牛人给个更加详细的解释。
作者: delta    时间: 2007-11-20 08:43

1、前者为筏基,后者为节点部分约束支座。
2、这个系数为n/m2/m,表示支座位移产生后对应的反力压强调整系数,不清楚对应的国标的系数。
3、弹性系数,表示不同方向,其单位不同,为kn/m,表示产生单位位移对应的反力调整系数。
4、参见下面说明
ELASTIC MAT 〖弹性基础底板〗选项:如果需要STAAD来计算出每一个节点的影响区域(而不是用户自己来确定这一面积),然后将影响区域的面积乘以土壤的压缩系数以而求得作用于节点上的弹簧系数,可选用MAT〖基础底板〗选项。这一功能可用于模拟一个承受外力作用的平板放置在地面上的情况。可将平板划分成有限单元,然后通过MAT命令自动生成各个节点上的弹簧系数。注意:在MAT之前的关键字ELASTIC可以省略。

  

PLATE MAT 〖板元基础底板〗选项:除了计算节点影响面积的方法外,这个选项和弹性基础底板选项类似。假如基础底板是由板单元组成的并且所有的影响面积都在板面积内,那么这个选项是更适宜的。在该命令的前面可输入板元列表或使用YRANGE f1 f2,然后节点的影响面积会被自动计算出来,类似于板上作用均布压强时计算节点力。这种方法克服了在ELASTIC MAT〖弹簧基础底板〗选项中使用的Delaunay triangle 方法的一个主要限制,即支座底板节点形成的轮廓线必须形成外凸的壳。