作者: arwes    时间: 2007-11-9 09:36     标题: STAAD 加梯形荷载算出来怎么结果不对?

我在STAAD中对一个简单的简支梁加均布荷载,用梯形荷载加和用线性荷载加算出来结果不一样,用线性荷载加算出的结果是对的,用梯形荷载加的算出的结果很奇怪,请问谁知道这是怎么回事呢?
作者: mifen    时间: 2007-11-12 17:32

这样提问太不清楚,可以把输入档贴上来吗
作者: arwes    时间: 2007-11-14 16:34

我把程序传上来,请帮忙看看吧

附件: Structure4.rar (2007-11-14 16:34, 422 bytes) / 下载次数 23
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=88350
作者: rqma    时间: 2007-11-14 17:23

你模型有问题,没有设置好构件的截面,见下面改后的模型文件

附件: Structure1.rar (2007-11-14 17:24, 418 bytes) / 下载次数 26
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=88353
作者: arwes    时间: 2007-11-15 09:47

构件的截面,我用好几种型钢试过,结果都是这样
是不是我们版本不一样,所以你看我的模型有问题,我用的staad pro2005
因为我打开你的程序,也提示有输入错误:
Error Line(20):1 TABLE ST PIP159×8.0
*=>Error,Steel Table Property NOT Found in Table. Check syntax  

你算的加这两个荷载是结果一样的么?
作者: shli    时间: 2007-11-18 19:25

回1楼

仅在倒数第二行加上 PERFORM ANALYSIS 这你也忘!:)
下面是梁内力结果,完全一样,不知你说什么不一样。
我用的是2005版BUILD 1001.US.REL,呵呵,是个在这个论坛上禁止讨论的版本。

附件: 捕捉.jpg (2007-11-18 19:25, 57.94 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=88508
作者: arwes    时间: 2007-11-19 14:44

多谢指教!小问题急死人啊。我刚用这个程序,直接点了执行分析菜单,看能计算出结果,以为就成了,不知道为什么线形加载不用 PERFORM ANALYSIS 也可?
作者: delta    时间: 2007-11-20 08:30

shli wrote:
回1楼

仅在倒数第二行加上 PERFORM ANALYSIS 这你也忘!:)
下面是梁内力结果,完全一样,不知你说什么不一样。
我用的是2005版BUILD 1001.US.REL,呵呵,是个在这个论坛上禁止讨论的版本。 ...

只是禁止讨论盗版问题,对于版本从来没有限制过。