作者: hanmingde    时间: 2007-11-21 20:57

根据节点受弯矩作用时,该节点的弯矩和转角的关系来定连接属于哪种类别。在我国,梁柱节点设计时只考虑铰接和刚接这两种情况。半刚性连接问题钢规部分地方提到,并没有给出具体的设计和分类方法。
作者: UFO007    时间: 2007-11-22 09:58

关于半刚性的贴子很多可以,下面两个帖子讲的都很透彻的:
1. http://okok.org/forum/viewthread ... A%E5%88%9A%E6%80%A7
2. http://okok.org/forum/viewthread ... A%E5%88%9A%E6%80%A7
作者: lnsyhbf    时间: 2007-11-23 11:41

首先谢谢大家的跟帖
H型钢中,翼缘主要承受弯矩,那么在梁柱节点上,如果梁的翼缘和柱用螺栓紧密相连,那么翼缘上的弯矩的可以传到柱上,即可认为是刚性连接
不知道理解的对不对,大家给点建议哦
作者: dianel    时间: 2007-11-23 15:27

一般来说,楼上所说的节点为半刚性节点,这种连接形式的有角钢连接、T型钢连接,端扳连接等形式。
对于节点类型的判别,可参考:
Rafiq Hasan,Norimitsu Kishi,Wai—Fah Chen.A New Nonlinear Connection Classification System[J].Journal of Constructional Steel Research.1998.47.119~l40.
节点类型的判别应从节点的初始刚度和极限弯矩这两方面来考察,半刚性连接的要求为:
初始刚度:113 000kNm/rad>R(节点初始刚度)>3 573kNm/rad;
极限弯矩:0.25Mub(H型钢梁极限弯矩)<Muc(节点极限弯矩)<Mub 。