请教关于网架、桁架支座问题
网架下是四个独立钢柱用Z向刚接,X、Y向弹性刚度输入,K=3i/HXH 对吧?
橡胶支座的位移值如何输入,转动方向有无位移,Z向有无位移?
整体建模是否就不用考虑支座问题?如下图
附件: [wj]
未命名.bmp
(2007-11-27 21:39, 960.05 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=88923
作者:
屠龙刀
时间:
2007-11-30 16:34
我在做网架时很少连柱一起做整体建模,一般都是网架单独算,然后再算柱的。
作者:
bill-shu
时间:
2007-12-2 13:31
你设计的独立柱支撑的网架一般不用橡胶支座,独立柱的刚度不大,释放温度应力没问题(网架规程)。如果整体建模型计算网架支座和柱顶铰接(无橡胶支座),不需要考虑支座刚度,计算比较精确。如分开计算,柱顶刚度应该是K=3EI/H
3
,如还用橡胶支座,应考虑弹簧串联刚度。
作者:
tengyuehua
时间:
2007-12-3 10:14
一般不需整体计算,跨度小于40米的按弹性支座计算,输入弹性刚度值即可,一般输0.3,大于40米的设橡胶支座,设过渡板,把过渡板孔开大,允许支座水平位移,释放温度应力
作者:
chyworld
时间:
2007-12-10 16:43
建模时如果不建混凝土柱,就应该把柱子的侧移刚度算出来,再把它与支座刚度串联,即可得出K,这样比较准确.
作者:
听雨!
时间:
2007-12-10 19:23
那末橡胶支座的计算如何确定,有这方面的书籍吗?能否介绍一本较为好的网架、桁架设计手册
丁芸孙的:《网架网壳设计与施工》书店也买不到!
作者:
大海波涛
时间:
2007-12-12 09:57
网架不要和柱一起建,分开计算好