Board logo

标题: 钢柱与混凝土楼板连接问题 [打印本页]

作者: guan792002    时间: 2007-12-4 22:48     标题: 钢柱与混凝土楼板连接问题

有做过在钢筋混凝土屋面上立钢构架的吗?构架高度有5.5米,其构架钢柱与混凝土楼板应当如何连接才比较可靠呢?有无大样及计算时需要注意些什么呢!欢迎同仁传上来参考参考!
作者: luosigang    时间: 2007-12-22 20:26

我也在做,一般找混凝土柱植化学锚栓,但是找点很麻烦,不知那位高人请指点一二。
作者: wxping28    时间: 2007-12-22 21:30     标题: 探测

好像用探测仪器可以探测相对稀疏的箍筋,费用很高的!并且打化学锚栓效率很低,如果用一台水钻,一天(8个小时)可以打25个左右!
作者: chengang    时间: 2007-12-24 14:22

估计你这是楼板浇完了后立的钢构架。钢构架柱有5.5m高,先不说怎么立,就是能不能立柱子,楼主验算过没有,楼板能承受吗,就算楼板能承受,150mm的楼板,化学锚拴粘结长度也不够,只能双面夹板,但又不能预埋,只能钻孔。麻烦着呢
作者: joyce_zhong_liu    时间: 2007-12-27 13:35

如果是现浇的,在屋面板厚150mm的基础上在做一个混凝土土墩,钢柱立在混凝土墩上,与之连接的钢梁跨度有10m左右,请问这样可行吗?
作者: chengang    时间: 2007-12-28 08:25

如果混凝土还没浇,那何必钢柱落在楼板上,钢柱下面加一根梁,不就解决问题了
作者: kankan19    时间: 2007-12-28 08:39     标题: 仅供参考的两种方法

1、我现在在做的一种,是混凝土还没浇注,我们钢结构施工队配合土建下预埋件,由土建配合放线;这样我们经复测后发现,预埋螺栓的栓距相差是3mm,两个预埋件之间最大距离误差为5mm,所以这种方式还好。
2、上一个工程做过在已浇注混凝土上立钢柱,首先混凝土屋面应通过设计计算,再次选定化学锚栓的规格,包括埋深及直径,最后在现场做拉拔试验,得出锚栓的实际拉拔力,再通过演算,如果满足要求,就可以施工了;
所以,我个人认为,与已浇注完毕的混凝土连接的钢构件施工,最省事的连接方式还是栓接。
作者: joyce_zhong_liu    时间: 2007-12-28 17:20

问题是这是住宅项目,客厅上不能做梁,做反梁的话影响屋面排水,而且有些钢柱是在边梁附近.
作者: fjmlixiaolong    时间: 2007-12-29 09:14

chengang wrote:
如果混凝土还没浇,那何必钢柱落在楼板上,钢柱下面加一根梁,不就解决问题了

前4年本人就这么做的,6层砖混屋面加一层门刚,就是在每一品门刚下都加一道钢梁,上面在起柱子。直接在楼板上起钢柱十分的困难,很难达到要求,也可以做混凝土墩,不过柱脚就会很大,影响使用。
作者: 栋梁    时间: 2007-12-29 09:28

在混凝土楼板上立钢柱一般是不可取的,因为屋面的板厚一般是100左右,建议立在有混凝土梁或柱的位置,如果非得立在没梁柱的位置,那你就得好好验算板的承受能力了,这样一个集中力影响是很大的,建议采用钢梁作为反梁设置在板上,反梁的长度要伸到已有结构的梁或柱为宜
作者: jupiter5225    时间: 2007-12-31 18:59

同意7楼的做法,直接在板面立钢梁荷载核算是很重要的
作者: bill-shu    时间: 2008-1-14 22:12

在混凝土屋顶立钢构架很常见,好多广告牌就是这样的,构架计算和设计不是问题,比较容易,关键要注意生根牢固,一般都是植筋,至于植在什么地方,要求下部结构能承担构架的反力同时植筋可行。
作者: lee.jengru    时间: 2008-1-15 15:53

不建議混凝土楼板上立钢柱
PUNCHING SHEAR應注意!
作者: lee.jengru    时间: 2008-1-15 23:39

還有一解決的方法
在立钢柱之混凝土楼板下方
增加一钢梁或混凝土梁與既有梁柱系統連接
變成梁上柱的行為
但是钢柱SUPPORT要設計成FIXED不容易
可能還是設計成PINED的行為較容易.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0