Board logo

标题: 困惑已久的拼接问题 [打印本页]

作者: jeamyjin2678    时间: 2007-12-5 10:55     标题: 困惑已久的拼接问题

钢结构工程中不可避免的有超长构件,故都通常采用拼接,常用的拼接有栓接和焊接。
       关于焊接(翼缘和腹板都采用熔透焊等强连接)按《钢结构施工验收规范》8.2.1要求拼接焊缝需错开,附图连接1
疑惑:1、《钢结构施工验收规范》8.2.1是否只是针对焊接H型钢,轧制型钢是否也需按此要求?
           2、参考《钢结构连接节点设计手册》P37有如附图连接2,并未按《钢结构施工验收规范》8.2.1要求错开焊缝?
           3、两种连接形式是否都可行,有没有什么具体的条件要求?
               (曾问过老者讲工厂连接轧制H型钢可以采用《钢结构连接节点设计手册》P37有如附图连接2焊接不错开的形式,但如果是现场焊接的话则不可以。)

附件: 3.JPG (2007-12-5 10:55, 40.26 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=89414
作者: suewa    时间: 2007-12-6 19:00

轧制型钢错开拼接似乎不现实,钢结构设计手册上讲了一些,上图的第二种形式是其中之一,但是钢结构设计手册上似乎又用了栓焊连接,但是都没讲要错开!
作者: jeamyjin2678    时间: 2007-12-10 16:04

加工厂通常都是采用2连接,材料损耗少。
那这样不是不符规范要求了,到底两种连接形式有没有什么具体的使用范围?
作者: wzb98303    时间: 2007-12-11 08:53

对于焊接H型钢按照规范为节点一拼接,热轧H型钢在工厂可不错开,也可成45角进行拼接,对于承受动力荷载时要“Z”型拼接,具体可参见多高层节点详图01SG519第26页。
作者: jeamyjin2678    时间: 2007-12-22 09:45

wzb98303 wrote:
对于焊接H型钢按照规范为节点一拼接,热轧H型钢在工厂可不错开,也可成45角进行拼接,对于承受动力荷载时要“Z”型拼接,具体可参见多高层节点详图01SG519第26页。 ...

一般拼接我也是选用楼上兄弟所说图集。
焊接H型钢按照规范为节点一拼接?错开的目的是什么?是考虑焊缝残余应力的影响吗?为什么热轧H型钢在工厂可不错开?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0