Board logo

标题: 框架梁柱节点被施工单位擅自处理成这样了,行吗? [打印本页]

作者: xenium9    时间: 2007-12-28 11:36     标题: 框架梁柱节点被施工单位擅自处理成这样了,行吗?

工程简介:四层半钢框架+支撑体系,地震:7度区,主材采用Q345的国标H型钢
问题:梁柱节点抗震验算不满足,按STS提供的处理方法作如下图补强:

附件: [原设计补强节点] 原设计.jpg (2007-12-28 11:36, 17.39 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=90547
作者: xenium9    时间: 2007-12-28 11:37

最近到现场才发现,施工单位擅自改成这样了(见图):    严重不安中.....................

附件: [照片] 现状.jpg (2007-12-28 11:37, 19.86 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=90548
作者: 12版纳    时间: 2008-1-8 22:07

建议您验算一下此连接。作设计的人莫忘了计算。
      看图上,梁端的截面惯性矩应比原设计小。如果计算下来抗震承载力不够
,建议在梁下加腋,注意腋板用高强栓连 接,莫焊接。
作者: bill-shu    时间: 2008-1-14 21:40

盖板补强和加宽翼缘补强是一样的,只要宽度和焊接没问题就可以,都是规范推荐的做法。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0