请问水泥厂的屋面积灰荷载取多少合适?
[打印本页]
作者:
我来泡分
时间:
2008-1-19 14:10
标题:
请问水泥厂的屋面积灰荷载取多少合适?
请问水泥厂的屋面积灰荷载取多少合适?
作者:
liuyinsheng
时间:
2008-1-19 20:32
有灰源车间(如:窑房/磨房/联合贮库/烘干房/破碎房)取1.0KN/M2
无灰源车间(如:空气压缩机站/机修间/材料库/配电站)取0.5KN/M2
具体见荷载规范中4.4章节的屋面积灰荷载条款
作者:
我来泡分
时间:
2008-1-20 15:54
谢谢!
请问石灰石均化堆的穹顶是属于有灰源还是无灰源呢?还有如果有自动清灰装置的屋面应该如何考虑灰载?
作者:
kwan
时间:
2008-2-1 01:11
石灰石均化堆?水泥厂的吧?你可以到附近的水泥厂去参观,上面是有灰的。有清灰装置,可以适当减少灰荷载。不过具体问题具体对待,你给了多大的灰荷载值,你就要让它在适当的时候开启清灰装置清扫了