Board logo

标题: 关于锚栓与锚筋计算的困惑 [打印本页]

作者: bigbigbigfrank    时间: 2008-1-29 13:08     标题: 关于锚栓与锚筋计算的困惑

锚栓(钢结构柱脚中时常用到的)和锚筋(混凝土规范中预埋板部分)它们计算为什么不同呢,差距还很大。
1。强度取值前者计算中Q345取值也只有180(钢结构节点设计手册p503);后者取值300(混凝土规范p161),有很大差别

2。计算公式后者对弯距、剪力、轴力的计算中都考虑了折减系数(层数,板翘屈等),前者计算没有考虑(钢结构中螺栓也未考虑),其实
   感觉上作用机理是一样的,为何计算中差别巨大。
3。计算网架支座时,为何都未考虑水平推力对底板及锚栓弯距作用,而露出式柱脚计算却考虑了。虽然前者时铰接计算模型,但是对埋板和锚栓以及埋板下混凝土应该考虑才对吧?
作者: 求艺文人    时间: 2008-1-30 16:13

我想根本还两种材料自身特点决定的!而网架支座没有考虑水平力可能是忽略不计,即使有也很微小,在理论上有些结构在承受一些特定荷载时在支坐上不产生水平推力.
作者: bigbigbigfrank    时间: 2008-3-6 19:51

谢谢 楼上回答
但是好像还是有些惑,麻烦高手详细解释一下谢谢
作者: bill-shu    时间: 2008-3-10 15:29

锚栓受力最弱处并不是锚杆,而是螺栓连接处,锚栓的强度指标控制是保证螺纹处不先破坏,锚筋则不同,是按全截面强度来设计的,锚栓的锚固长度比同样的锚筋小,也是这个道理,锚栓或者螺栓的强度=有效螺纹面积X设计强度,钢筋强度=全截面面积X设计强度。网架支座计算并没听说不考虑水平力,没有水平力的支座是不存在的,支座应按压弯构件计算。
作者: cat_mzn    时间: 2013-9-11 18:42

bill-shu wrote:
锚栓受力最弱处并不是锚杆,而是螺栓连接处,锚栓的强度指标控制是保证螺纹处不先破坏,锚筋则不同,是按全截面强度来设计的,锚栓的锚固长度比同样的锚筋小,也是这个道理,锚栓或者螺栓的强度=有效螺纹面积X设计强度,钢筋强度=全 ...

我想问一下,这里所说的锚筋全截面受力是不是就说混凝土全截面受力?而锚栓的话就是仅仅是锚栓受力,不考虑混凝土截面受力(包括混凝土提供的强度),但是这里的如果做锚栓设计的话就是要计算一个锚栓的锚固长度和锚固后混凝土的承载力?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0