Board logo

标题: 弧形钢管屋架需要验算整体稳定吗? [打印本页]

作者: shli    时间: 2002-11-24 13:50     标题: 弧形钢管屋架需要验算整体稳定吗?

三个钢管做弦杆组成的截面为三角形的弧形屋架(曲率挺大的),截面形式就象空间格构式檩条那种样子,两端铰接。问需要整体稳定计算吗?怎么算,是不是要象三角形格构柱那样考虑。
作者: htz    时间: 2002-11-24 21:58     标题: 回复: 关于一个弧形钢管屋架的设计,需要整体稳定计算吗?

可以求出等效截面刚度,再按拱的稳定验算方法计算。
作者: westdevelop    时间: 2002-12-6 14:27     标题: 回复: 弧形钢管屋架需要验算整体稳定吗?

倘若无有效的支撑,必须验算整体稳定。建议用Ansys进行崩溃分析,尤其要注意阶跃失稳。