作者: 布谷鸟    时间: 2008-3-2 11:58     标题: 请大家讨论一下这个混凝土柱+钢梁节点?

在混凝土柱顶加两跨9m钢梁,梁上荷载较大,节点采用螺栓连接。本人有些疑惑:钢梁在支座处转角变位很大,这种做法能否实现真正的铰接节点?如果不能如何处理?谢谢

附件: 123.dwg (2008-3-2 11:58, 55.24 K) / 下载次数 87
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=92345
作者: 说不全    时间: 2008-3-27 15:51

看了附图感觉如图节点不可能实现与砼短柱铰接,个人认为应参照吊车梁中跨节点钢梁与砼柱埋件板间用垫板来传轴力,另在砼柱顶的埋件上两侧焊连接板与钢梁下翼板用高强螺栓连接,与吊车梁节点的不同只是钢梁自身是连续的而已,弯矩不传给支座,一点浅薄见识,不知可行否?
作者: V6    时间: 2008-3-28 15:37

这个节点是个典型的连续梁中间支座节点。计算模型应为柱顶铰接的连续梁中间支座节点。对于中间支座处的梁来说是连续的,柱顶为铰接。如果边支座也处理成这个节点的话,可以认为是铰接。但这样处理的边节点是会传递一部份弯距的,建议螺栓数量变为两颗,梁下加钢垫条,这样可看作比较理想的铰接节点。
如下图所示:

附件: 未命名.JPG (2008-3-28 15:37, 30.89 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=93310